A bomba de condensado em funcionamento da turbina a vapor nesta oficina parou muitas vezes sem aviso prévio. Algum de vocês já passou por tal situação? É por causa do circuito? Quando este problema ocorreu pela primeira vez, não foi descoberto que a bomba parou inesperadamente. Acontece que o nível do líquido no condensador subiu, fazendo com que a bomba reserva ligasse automaticamente. A princípio, foi analisado que o ajuste da válvula autorreguladora não conseguia acompanhar, sendo a válvula autorregulável controlada manualmente. Depois que esse problema ocorreu novamente, comecei a prestar atenção no funcionamento da bomba e descobri que a bomba parou repentinamente durante a operação (o nível do líquido estava normal). Após chegar ao local, pressionar o botão pode iniciar normalmente, ou após o nível do líquido ser superior a 80%, ambas as bombas iniciam automaticamente ao mesmo tempo. Que tipo de razão poderia ser essa? ?
O motor se protege contra sobrecorrente? Você já olhou a corrente do motor?
Primeiro, verifique quanta corrente o motor possui e se ele está sobrecarregado. Ao mesmo tempo, altere a proteção térmica para reinicialização manual para confirmar se há uma saudação. Se não houver função de reinicialização manual, você pode usar o ponto normalmente aberto do relé térmico para instalar um relé de travamento automático para determinar se é um mau funcionamento do relé térmico.