1. A razão pela qual o erro de indicação se desvia muito e a repetibilidade é muito grande é que o corpo gerador de vórtice do elemento primário está danificado.; O comprimento das seções retas do tubo a montante e a jusante não é suficiente ; A constante K do instrumento só está definida incorretamente ; A sonda está seriamente contaminada ; A turbulência do fluido na tubulação é muito grande. A solução é substituir o gerador de vórtice ; Alterar local de instalação ; Meça novamente e calibre para obter a constante K correta do instrumento ; Limpe a sonda ; Mude o local de instalação e aumente a pressão de entrada. ? 2. A razão para a saída do sinal quando não há fluxo é analisada como sinais de interferência introduzidos pela blindagem do cabo do instrumento ou por um aterramento deficiente. ; Há interferência de equipamentos elétricos fortes ou linhas de energia ao redor do instrumento. ; O cano vibrou violentamente. A solução é reforçar a blindagem do chumbo e garantir que as linhas estejam bem aterradas. ; Mantenha o instrumento longe de fontes de interferência ; Salte com alto nível de gatilho ou amortecimento. 3. A expansão do limite inferior de fluxo é limitada. Use uma calculadora de exibição de fluxo que possa definir o coeficiente de correção de compensação de fluxo e realizar a expansão do limite inferior do fluxo por meio da programação de software. Tomando o gerador de vórtice cilíndrico triangular como exemplo, o intervalo de números de Reynolds é 2×104 ~ 7×106. Para atingir o limite inferior da vazão que se estende até 5×103, ele deve ser corrigido ao medir vazões pequenas. De acordo com o coeficiente de correção de compensação teórica na faixa do número de Reynolds 5×103 ~ 2×104, o limite inferior do fluxo é expandido e o erro de medição do fluxo é compensado. 4. Não há exibição no instrumento secundário após ser ligado? A razão é que a fiação de alimentação está incorreta ou a alimentação está em circuito aberto. ; A tensão da fiação é superior a 220 V e o forno elétrico está queimado. ; A tensão da fonte de alimentação não corresponde à tensão da fonte de alimentação exigida pelo instrumento. ; Falha do sensor ou falha da placa amplificadora ; Portanto, a vazão no canal é muito pequena ou não há fluxo na tubulação. A solução é verificar o circuito e conectá-lo corretamente ; Se queimado, procure peças danificadas e substitua-as por peças originais. ; Fonte de alimentação fornecida mediante solicitação ; Substitua as peças defeituosas do instrumento secundário ; Ajuste o fluxo do tubo. 5. A constante K do instrumento muda com o uso do meio. Quando o sensor de fluxo de vórtice é usado para medir o fluxo de líquido, água deve ser usada para calibrar o valor K constante do instrumento. Ao medir gás e vapor, o gás deve ser usado para calibrar o valor K constante do instrumento. Embora, em princípio, o valor K constante do instrumento não tenha nada a ver com as propriedades do meio medido, devido à tecnologia de processamento do sensor, existem diferenças entre os fabricantes, e o valor K correspondente a diferentes fluidos terá algumas diferenças. Portanto, ao usar meios diferentes, o mesmo meio deve ser usado para calibração para obter o valor K constante do instrumento. Ao mesmo tempo, quando a temperatura média for superior a 150°C, o valor K constante do instrumento também deve ser corrigido. ? 6. A vazão é imprecisa e muito diferente dos parâmetros do processo. A razão é que os parâmetros do processo foram inseridos incorretamente. ; A faixa do medidor não atende aos requisitos reais de vazão. A solução é: Insira corretamente os parâmetros do instrumento ; Ajuste o processo ou selecione um instrumento adequado para a faixa de vazão real. 7. O motivo da saída anormal do sinal de transmissão remota é analisado como se fosse uma saída de sinal de frequência ou pulso, o circuito receptor é compatível com o circuito de saída. ; Se for uma saída de corrente (4~20) mA, a faixa de configuração de fluxo não corresponde à corrente de saída um para um. A solução é conectar componentes elétricos externos (como resistores com uma certa resistência em série) para tornar os circuitos de saída e entrada bem compatíveis. ; Ao definir os parâmetros, os valores limite de fluxo superior e inferior correspondem a 4mA e 20mA um para um. 8. Após o instrumento ter sido usado por um período de tempo, o erro se desvia da faixa normal. Como os meios fluidos industriais geralmente contêm algumas impurezas, o sensor deve ser limpo dentro do tempo especificado de acordo com a situação específica.
1. Há quanto tempo o instrumento é usado e qual é o erro? 2. Existe um período de tempo para remover a sonda de limpeza (pode ser limpa com água limpa)? Se for usado há muitos anos, precisa ser recalibrado?
1. Cada medidor de vazão vórtice possui um alcance. Se ultrapassar esse intervalo, o erro será muito grande? 2. Hoje em dia, muitos medidores de vazão de vórtice usam saída de 4-20mA, portanto, muitos instrumentos secundários são conectados diretamente ao sinal de 4-20mA. O valor K é basicamente definido como 1, que não é igual ao valor K do próprio medidor de vazão. Então, se deve definir o valor K?
Os valores K de diferentes fluidos devem ser diferentes
Salve e veja se resolve o problema