Válvula de carretel que regula causas e sintomas de falha do compressor de parafuso duplo: A abertura da válvula corrediça será diferente cada vez que a máquina for ligada. Às vezes, a válvula deslizante pode ser aberta até 100% e às vezes só pode ser aberta 20%. No entanto, a carga do usuário de resfriamento permaneceu basicamente inalterada. Por favor, me dê alguns conselhos!
Reply #22019-01-29
Verifique se o sinal indicador da válvula deslizante está correto? A corrente do motor muda sincronizadamente com a abertura da válvula deslizante? Como muda a abertura da válvula flash?
Reply #32019-01-29
O parafuso da válvula deslizante está preso?
Reply #42019-01-31
A ação da válvula deslizante está relacionada à temperatura.
Reply #52019-01-31
Se há alterações nas condições de trabalho, temperatura e pressão de entrada, pressão de saída, efeito de condensação do condensador
Reply #62019-02-01
Observe se há alterações na corrente do motor, pressão de sucção e pressão de exaustão. Se não houver alterações, é recomendável verificar se a sonda da válvula deslizante está normal.
Reply #72019-02-11
A abertura da válvula deslizante é ajustada de acordo com a capacidade de refrigeração e carga. Se a unidade não soar o alarme, não se preocupe muito.
Reply #82019-02-20
O compressor está funcionando normalmente? Existe alguma grande flutuação? Se a corrente não mudar, há um problema com o sensor de posição da válvula deslizante.
Reply #92019-04-08
Acho que também deve haver um problema com a sonda de posição do carretel, pois a corrente vai mudar com a carga. Mas este é um ciclo vicioso. Se houver um problema com a válvula deslizante, ela abrirá mais, o que aumentará a carga na unidade, piorará o efeito de resfriamento e aumentará a quantidade de refrigerante necessária ao usuário, o que aumentará a carga na unidade.
Reply #102019-11-12
À medida que a válvula deslizante aumenta, a corrente é diferente. Se a válvula deslizante mudar, a corrente não muda. Então há um problema com o potenciômetro. Substitua-o.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.