Atualmente, a empresa possui diversas unidades de brometo de lítio que precisam ser instaladas com sistemas de alarme de vácuo. Por favor, peça ajuda sobre qual modelo usar e como instalá-los. Exiba múltiplas curvas de vácuo no sistema.
O chamado grau de vácuo da unidade de brometo de lítio geralmente se refere à pressão de vácuo do absorvedor, porque a principal parte de exaustão do sistema de exaustão da unidade é o absorvedor. A unidade geralmente usa um manômetro de vácuo em forma de U e um sensor de pressão para exibir a pressão do sistema de bombeamento automático e a pressão do absorvedor. O design de cada fabricante é diferente, mas é dada especial atenção à pressão no local do sistema de exaustão automático. Na situação que você mencionou, exceto pelo alarme de alta pressão causado por falha da unidade, a pressão que deve ser medida deve ser a pressão do sistema automático de extração de ar. Um sensor de pressão de vácuo pode ser instalado na parte superior da câmara de armazenamento de ar do sistema automático de extração de ar da unidade. A faixa de medição pode ser selecionada entre cerca de 0-30kPa. Durante a instalação, a unidade precisa ser preenchida com nitrogênio, o suporte do sensor é soldado e a pressão do nitrogênio é usada para detectar vazamentos. Uma almofada de cobre ou PTFE é usada entre o sensor e o suporte. O teste de vazamento deve ser aprovado, caso contrário causará grandes perdas à unidade. Os sensores geralmente usam 24 VCC e utilizam a fonte de alimentação do gabinete de controle elétrico. Depois de coletado com o módulo de aquisição analógico, ele pode ser transmitido para a sala de controle central pelo método 485.