Caros amigos, DCS mostra que o deslocamento do eixo do ventilador principal é -0,12, como entender -0,14?

2019-05-13View Original

Thread Content

O sistema do eixo do ventilador principal no DCS mostra deslocamentos do eixo de -0,12 e -0,14. Eu perguntei ao instrumento. A posição zero da sonda de deslocamento do eixo é definida no meio da folga de impulso. Qual direção -0,12 e -0,14 indicam? Eu tenho outra pergunta. O manual do ventilador principal afirma que a folga de impulso é de 0,60 a 0,70, o valor do alarme é de ±0,40 e o valor de intertravamento é de ±0,80. Existe algum padrão ou base para definir o valor do alarme e o valor do intertravamento?
Reply #22019-05-14
Estou perguntando se a configuração do medidor é negativa quando perto da sonda ou negativa quando está longe? ? ? ?
Reply #32019-05-16
Olá, em circunstâncias normais, o deslocamento do eixo é negativo para frente e positivo para trás. O deslocamento do eixo -0,12 e -0,14 significa que o rotor avançou 0,12 mm e 0,14 mm em relação à posição intermediária da folga de impulso. No manual do ventilador principal, a folga de impulso é de 0,60 a 0,70 e o valor do alarme é de ±0,40. Ou seja, o rotor pode se mover para frente e para trás (mais ou menos) 0,4 mm, então o espaço de movimento dianteiro e traseiro é de 0,8 mm, o que excedeu a folga de empuxo de 0,70. Isso indica que o bloco de impulso principal ou auxiliar tem uma pequena quantidade de extrusão, portanto, um alarme precisa ser relatado neste momento. O valor de intertravamento é ±0,80. Neste momento, o deslocamento do eixo excedeu o valor de alarme de 0,4 mm. Em circunstâncias normais, a placa de impulso pode estar desgastada neste momento, portanto, o desligamento do intertravamento é necessário! É feito à mão, por favor, dê um joinha ~:vitória:
Reply #42019-05-19
Perguntei ao medidor e ele mostrou um valor positivo quando estava perto da sonda.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.