Benefícios das trocas regulares de óleo para chillers

2019-05-16View Original

Thread Content

Benefícios das trocas regulares de óleo para chillers: 1. Os compressores de parafuso geralmente requerem uma troca inicial de óleo cerca de 3.000 horas após serem ligados pela primeira vez. Depois disso, substitua o óleo refrigerante a cada 5.000 horas. 2. O óleo de refrigeração desempenha as cinco funções principais de vedação, lubrificação, reforço hidráulico, limpeza e resfriamento quando o compressor de parafuso está funcionando. 3. À medida que o tempo de uso do óleo de refrigeração aumenta, sua viscosidade e propriedades de lubrificação diminuem gradualmente. Isso fará com que a superfície de contato entre os parafusos fique frouxamente vedada, fazendo com que o gás Freon de alta temperatura e alta pressão escape para o lado de baixa pressão. Isto se manifesta principalmente na atenuação da capacidade de refrigeração da unidade e na alta pressão de sucção do compressor. 4. Após o uso prolongado, o desempenho de lubrificação do óleo de refrigeração diminui, o que se manifesta principalmente como ruído alto do compressor, maior vibração durante a operação e maior corrente operacional do compressor. A atenuação do desempenho da lubrificação aumentará a resistência do parafuso do compressor durante a rotação, aumentará a carga operacional do motor e aumentará a temperatura da bobina, o que acabará por se refletir no aumento do consumo de energia da unidade. Ao mesmo tempo, a atenuação do desempenho da lubrificação também acelerará o desgaste dos parafusos e dos rolamentos, comprometendo a vida útil de toda a máquina. 5. A função de reforço hidráulico serve principalmente para empurrar a válvula deslizante dentro do compressor para realizar a carga e descarga do compressor. Após operação de longo prazo, as impurezas no óleo de refrigeração aumentam gradualmente, o que muito provavelmente fará com que o espaço entre a válvula deslizante e a cavidade da válvula seja bloqueado. Nesse momento, o disco da válvula não pode deslizar e, em última análise, o compressor não pode ser carregado e descarregado. 6. A limpeza é obtida principalmente pelos componentes de limpeza contidos no óleo de refrigeração. A atividade dos fatores de limpeza no óleo de refrigeração que excedeu sua vida útil é bastante reduzida e o desempenho de limpeza é quase zero. O dano se reflete principalmente na deposição gradual de sujeira na superfície das peças móveis, fazendo com que os vãos entre as diversas peças operacionais fiquem gradativamente inferiores ao valor normal, fazendo com que a resistência operacional aumente ou até mesmo fique presa. 7. O efeito de resfriamento é obtido pelo óleo de refrigeração que retira a temperatura ao fluir pelas peças. A fluidez do óleo de refrigeração que excedeu sua vida útil torna-se fraca, e a velocidade ao fluir pela superfície das peças é reduzida, e as peças não podem ser resfriadas normalmente e adequadamente. 8. Em resumo, o chiller parafuso deve substituir regularmente o óleo de refrigeração para garantir o funcionamento normal da unidade.
Reply #22019-05-18
O intervalo de troca de óleo de 5.000 horas é muito curto? Sempre trocamos o óleo a cada 8.000 horas. Às vezes o óleo é testado e se for qualificado será adiado.
Reply #32019-05-18
Se o óleo de refrigeração deve ser substituído às 5.000 horas ou às 8.000 horas não é absoluto. Isto está relacionado às condições de trabalho e ao tempo de operação da máquina. Algumas fábricas de produtos químicos possuem trabalho contínuo de alta intensidade e condições especiais de trabalho. Normalmente, a substituição ocorre às 5.000 horas. Algumas fábricas com baixa intensidade podem substituir o óleo de refrigeração às 8.000 horas ou 10.000 horas. Este número de horas não é fixo, é apenas um número de referência. Obrigado!
Reply #42021-08-17
Nossas trocas de óleo começam às 40.000 horas. :lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.