Para um refrigerador de parafuso York, o nível do líquido Freon do evaporador está cheio quando a unidade é desligada. Quando a carga está baixa, o nível do líquido no visor permanece normal durante a operação de longo prazo e o resfriamento é normal. Contudo, quando a carga da unidade é elevada, o nível do líquido deixa de ser visível e o arrefecimento é interrompido. Por favor, diga-me algumas possíveis razões para esta situação. Há muito pouco Freon, a válvula de retorno de Freon está com defeito ou há outros motivos. Estou tão preocupado.
Deixa eu te contar, ao se deparar com esse tipo de problema, a primeira coisa a fazer é fazer o que puder, como limpar o filtro de água da condensadora. Se o problema não for resolvido de maneira adequada e a manutenção aprofundada não for adequada, é melhor entrar em contato com o fabricante o mais rápido possível para resolver o problema. Todos têm esse negócio e a reforma é garantida por um ano. Não seria melhor? Para referência.
O freezer York deve ter um gabinete de controle PLC com um menu de exibição no gabinete. Flutuações de temperatura, incluindo a temperatura do refrigerante, podem ser verificadas. Existem muitas razões para o não resfriamento, incluindo água de resfriamento insuficiente e assim por diante. Se a água de resfriamento for insuficiente, ela não poderá ser vista no display.
Você provavelmente sente que há menos Freon neste fenômeno. Você pode verificar o nível do líquido Freon no condensador quando ele estiver desligado. Você também pode olhar para o visor de abastecimento de líquido quando a carga estiver alta. Se houver muitas bolhas, significa que há Freon insuficiente.
A configuração do nível do líquido não é razoável, a válvula de fornecimento de líquido não está aberta o suficiente e o sistema mais provável está vazando e sem refrigerante.
Não entendo muito bem e o que disse pode não estar correto. Após o desligamento da unidade, não deveria haver líquido no evaporador? O tubo pode estar congelado. A válvula de corte da válvula de fornecimento de fluido está com falha? Sob carga elevada, o compressor bombeia rapidamente e drena o refrigerante no evaporador. Claro, não há nível de líquido nem resfriamento. Há algum vazamento no sistema (menos freon) ou escolhi um menor quando o selecionei pela primeira vez? Também pode ser um problema elétrico no sistema de controle. Por exemplo, a bobina que controla a válvula de fornecimento de líquido falha e o fornecimento de líquido não pode ser desligado.
Evaporador cheio? Deve acontecer que a válvula de fornecimento de líquido não forneça líquido suficiente.
Qual é o valor do nível do líquido do evaporador nas configurações? Não sairá do condensador?
O refrigerante na unidade não é muito pequeno, por isso é improvável que haja vazamento.
Teoricamente, é muito difícil ligar demais o evaporador. O excesso de refrigerante deve ser direcionado para o economizador ou condensador.