Thread Content
Nosso dispositivo possui uma válvula borboleta pneumática de dupla ação. Quando o DCS é ligado manualmente, a válvula ocasionalmente fecha sozinha até 8% quando a temperatura está baixa. Quando a operação manual no local é definida, o DCS não pode ser operado e às vezes desliga até 8%. Qual é o motivo? Se a operação manual for forçada no local, ela também desligará sozinha.
Recomenda-se que, se possível, seja realizada uma verificação da posição da válvula para verificar se a resposta do local e do DCS são consistentes em cada abertura. Verifique se o diafragma do cilindro do posicionador da válvula e do atuador da válvula está vazando, etc.
Os detalhes não são muito claros. 1. Se a operação manual for realizada no local, ela fechará sozinha. O rack pode estar danificado. 2. Se a operação manual for realizada no local, em circunstâncias normais, a operação manual dcs fechará sozinha. Pode haver condensação no circuito de ar. Recomenda-se que, se possível, a parte mecânica seja inspecionada e, em seguida, o ar de instrumento e o ar de potência sejam drenados.
Foi verificado que a abertura das válvulas on-site e dcs é basicamente a mesma. O envelhecimento do diafragma e o vazamento de ar farão com que a válvula feche sozinha após operação manual forçada no local?
Verifique o vento do instrumento, se possível. O problema pouco claro agora é que a operação manual é obrigatória no local. É lógico que o vento do instrumento não pode controlar a abertura e o fechamento da válvula, certo?
sim. Então desconfie do rack. Porém, os mecanismos configurados por cada fabricante não são necessariamente os mesmos, então ainda é necessário observar o diagrama do mecanismo de transmissão.
Deve ser um problema na própria válvula. Descobrir* * Coopere com o pessoal do instrumento para reparar a válvula.