A válvula borboleta pneumática fecha sozinha após operação manual

2019-12-05View Original

Thread Content

Nosso dispositivo possui uma válvula borboleta pneumática de dupla ação. Quando o DCS é ligado manualmente, a válvula ocasionalmente fecha sozinha até 8% quando a temperatura está baixa. Quando a operação manual no local é definida, o DCS não pode ser operado e às vezes desliga até 8%. Qual é o motivo? Se a operação manual for forçada no local, ela também desligará sozinha.
Reply #22019-12-06
Recomenda-se que, se possível, seja realizada uma verificação da posição da válvula para verificar se a resposta do local e do DCS são consistentes em cada abertura. Verifique se o diafragma do cilindro do posicionador da válvula e do atuador da válvula está vazando, etc.
Reply #32019-12-06
Os detalhes não são muito claros. 1. Se a operação manual for realizada no local, ela fechará sozinha. O rack pode estar danificado. 2. Se a operação manual for realizada no local, em circunstâncias normais, a operação manual dcs fechará sozinha. Pode haver condensação no circuito de ar. Recomenda-se que, se possível, a parte mecânica seja inspecionada e, em seguida, o ar de instrumento e o ar de potência sejam drenados.
Reply #42019-12-06
Foi verificado que a abertura das válvulas on-site e dcs é basicamente a mesma. O envelhecimento do diafragma e o vazamento de ar farão com que a válvula feche sozinha após operação manual forçada no local?
Reply #52019-12-06
Verifique o vento do instrumento, se possível. O problema pouco claro agora é que a operação manual é obrigatória no local. É lógico que o vento do instrumento não pode controlar a abertura e o fechamento da válvula, certo?
Reply #62019-12-06
sim. Então desconfie do rack. Porém, os mecanismos configurados por cada fabricante não são necessariamente os mesmos, então ainda é necessário observar o diagrama do mecanismo de transmissão.
Reply #72019-12-06
Deve ser um problema na própria válvula. Descobrir* * Coopere com o pessoal do instrumento para reparar a válvula.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.