Fluxo de água de resfriamento: L=(Q1 +Q2)/△t * 1.163 * (1.15~1.2) Taxa de fluxo de água de resfriamento: L = (capacidade de resfriamento do host + potência de entrada da unidade) * 0,172Q1 é a carga total de resfriamento * A unidade de taxa de utilização KWQ2 é o consumo de energia do compressor (potência de entrada). A unidade KW L é a unidade de vazão de água de resfriamento m3/h △t é a unidade de diferença de temperatura da água de entrada e saída em °C, vazão da bomba de água gelada.: L(m3/h)=Q(KW)/(4,5~5)℃ * 1.163 Fluxo da bomba de água gelada = capacidade de resfriamento * 0,172 Os quatro conjuntos de fórmulas acima podem ser aplicados? O que é 1,163? 1,15~1,2 deveria ser a margem dada, certo? Este G = 1,1 * 3,6Q/(ρ * c * △Qual é a fórmula para T)? G visto online é a vazão da bomba de água m3/h Q é a carga total do sistema W △T é a diferença de temperatura entre a água de abastecimento e de retorno ρ A densidade da água é 1000KG/m3c A capacidade de calor específico da água é 4,2 * 103J/(KG * ℃) O resultado calculado não parece estar correto. Por favor me ajude. Sou um novato, então posso aprender com isso. * , grato
Estou na indústria de baterias de lítio. Eu opero principalmente equipamentos de fábrica em salas limpas e operações limpas de ar condicionado. Sou novo na seleção e construção de equipamentos. Por favor, cuide de mim.
O moderador vem responder @冰伦 Meio Ambiente Zhang Xinlin
O método de cálculo do fluxo de água foi encontrado: 1. Método de fluxo termodinâmico: Q=Cp.r.Vs. △TQ: Carga de calor (KW) Cp: Calor específico a pressão constante (KJ/kg. ℃) ……4,1868 KJ/kg. ℃r : Peso específico (Kg/m3)......1000 Kg/m3 Vs: vazão de água (m3/h) △T: diferença de temperatura da água (℃)