2020-08-27View Original

Thread Content

Gostaria de perguntar a todos, depois que dois ventiladores centrífugos de frequência variável na piscina de esgoto são operados em paralelo, aquele iniciado posteriormente apresenta fenômeno óbvio de surto, vibração e ruído altos, e a válvula de retenção de saída só pode ser aberta na frequência mais alta. Qual é o motivo? A contrapressão está muito alta?
Reply #22020-08-27
Qual é o diâmetro do tubo de saída do ventilador? Após a conexão paralela, qual é o diâmetro do tubo principal?
Reply #32020-08-27
O diâmetro do tubo de saída e o diâmetro total do tubo são 200 e a pressão de saída é 0,7 MPa.
Reply #42020-08-27
O diâmetro do tubo de saída e o diâmetro total do tubo são 200 e a pressão de saída é 0,7 MPa.
Reply #52020-08-27
O diâmetro do tubo de saída e o diâmetro total do tubo são 200 e a pressão de saída é 0,7 MPa.
Reply #62020-08-27
Agora que a pressão de saída é conhecida, a causa pode ser determinada comparando as condições de processo do ventilador. A pressão de saída não pode ser superior à pressão projetada. Se estiver alto, deve ser liberado e a válvula vazia aberta. Se for de frequência variável, a velocidade deve ser reduzida. Além disso, este ventilador é adequado para soprar ou aspirar? Se for sucção, também é necessário considerar que a pressão de sucção atende às condições de uso do equipamento. Para referência.
Reply #72020-08-27
O desenho do tubo principal de saída é muito fino e o ar de um deles não pode ser enviado.
Reply #82020-08-27
Você pode verificar a corrente para ter certeza
Reply #92020-08-27
Em relação ao problema da válvula unidirecional, verifique se a força de giro da válvula unidirecional excede a pressão de saída.
Reply #102020-08-27
Possivelmente um problema de válvula unidirecional. Que tipo de válvula unidirecional é essa? Como instalá-lo? É melhor ter fotos.
Reply #112020-08-27
1. Existia antes ou só agora? 2. O que o Sênior Shiraishi disse é muito importante, sejam convulsões ou explosões. Se forem convulsões, provavelmente existe um fator de competição por volume.
Reply #122020-08-27
Há alguma curva na tubulação e há uma grande perda de pressão?
Reply #132020-08-29
Não há problema quando uma única unidade está funcionando, mas ocorre quando ela está conectada em paralelo. Agora, o julgamento preliminar é que isso é causado por alta contrapressão. A entrada do soprador é diretamente para a atmosfera. Existe um filtro na entrada. A válvula unidirecional é desmontada e não há problema.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.