Determinando a causa do ruído anormal do refrigerador de parafuso

2020-09-16View Original

Thread Content

Máquina Maekawa, refrigerante R404A, velocidade 4200r/min, pressão de entrada em torno de 0,4bar, saída em torno de 12bar, temperatura de sucção - em torno de 32, exaustão em torno de 45. A máquina nem sempre funciona e inicia e para automaticamente de acordo com as condições definidas. Começa e para uma vez por hora. Ocasionalmente, haverá gritos agudos durante a operação, que geralmente são curtos e curtos. Soa quase sempre que a máquina é ligada. Há ruídos anormais ocasionais durante a operação, e os ruídos anormais ocasionais são automaticamente descarregados antes de desligar. Quais são as razões para isso? O óleo e o refrigerante foram trocados há meio mês :'(
Reply #22020-09-16
Além disso, a máquina saiu da fábrica em abril de 2019 e tem autonomia total de 2700H.+
Reply #32020-09-17
Cada vez que você inicia, é um início de carga ou de onde vem o som dos gritos?
Reply #42020-09-17
Pode ser que o efeito de lubrificação não seja bom durante a operação, fazendo com que os parafusos yin e yang se encaixem diretamente sem óleo lubrificante, fazendo com que o atrito do metal seco produza um som de assobio.
Reply #52020-09-18
Pode haver um problema com o fornecimento de óleo, verifique.
Reply #62020-09-18
Uh-huh, ok, obrigado, estou prestes a verificar a linha de óleo.
Reply #72020-09-18
É muito duro e não sei de onde vem, mas tenho quase certeza de que é o compressor em si, não o motor.
Reply #82020-09-18
1. Pode haver um problema com a válvula de retenção de entrada e saída. 2. Existe algum líquido na entrada quando o compressor é ligado?
Reply #92020-09-19
É o som de um líquido batendo? A máquina de parafuso que uso com refrigerante comum emitirá um som agudo quando for ligada, mas não em outros momentos.
Reply #102020-09-21
A pressão do óleo flutua muito? Se houver pontos anormais na flutuação da pressão do óleo, a válvula deslizante poderá ser verificada.
Reply #112020-09-23
É possível que a folga de engate da engrenagem da bomba de óleo dos raios seja muito grande, causando má lubrificação quando a bomba de óleo é trocada por um curto período de tempo. Você pode verificar isso.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.