Vibração do ventilador

2020-09-18View Original

Thread Content

A vibração do ventilador desencadeia um desligamento da corrente. Não há problema com a medição de vibração no local. Você pode me dar uma resposta? Obrigado
Reply #22020-09-18
Esta postagem foi editada pela última vez por liaifeng em 19/09/2020 20:55 1 Há um erro entre a medição de vibração no local e a existência real 2 O medidor que aciona a corrente está quebrado e o valor medido não é o valor verdadeiro 3 A condição de funcionamento do ventilador muda instantaneamente, fazendo com que a vibração exceda instantaneamente a corrente padrão. Os motivos que podem desencadear a cadeia devem ser investigados um por um
Reply #32020-09-19
É melhor ter uma linha de tendência como referência. Se for uma linha de tendência com um tempo de processo de choque, pode ser verdade. Se subir repentinamente e nenhuma tendência puder ser vista ao longo do tempo, então há um grande problema com o instrumento. Quanto aos fatores de vibração do ventilador, a causa mais comum é a rotação desequilibrada do impulsor causada pela queda da escala. Para referência.
Reply #42020-09-19
A instalação vibratória está em conformidade com os regulamentos? Pode haver entrada de água.
Reply #52020-09-19
1. Se o ventilador já estiver funcionando e a instalação não estiver padronizada, ainda será necessário aguardar o desligamento do intertravamento? 2. Como é que a água entra repentinamente num ventilador que já está a funcionar em circunstâncias normais?
Reply #62020-09-19
A vibração dcs mostra que a tendência está no tempo, por um total de 40 segundos, mas não há problema na medição real.
Reply #72020-09-21
Existe um alarme falso no lado do medidor? Sugiro que você verifique o lado do medidor.
Reply #82020-09-22
Acho que entendo seu motivo. A faixa de medição dos sensores de vibração no local é geralmente de 0-20 mm/s. Dê uma olhada na faixa de medição correspondente em seu controle central. Estas duas faixas de medição devem ser consistentes.
Reply #92020-09-30
Primeiro, determine qual valor é o valor real. A julgar pelo que você disse, um deles deve ser um sinal falso.
Reply #102020-10-05
Você pode medir a vibração no local para mostrar que o ventilador está funcionando novamente? Para velocidades superiores a 10.000 rpm, devemos confiar no valor de medição do PLC, abrir a caixa de engrenagens e verificar o aperto dos parafusos da bucha do rolamento antes de ligar a máquina, se possível. Se você não sabe como consertar sozinho, verifique a tendência de vibração, ligue o intertravamento e ligue-o novamente. Geralmente, quando os compressores alemães estão interligados, não há problema com o sistema de óleo. Mesmo que haja algum problema de vibração, o intertravamento pode ser interrompido perfeitamente sem danificar o equipamento.
Reply #112020-10-05
Espero que o autor da postagem original possa resolver o problema o mais rápido possível e também espero poder compartilhar algumas experiências aqui.
Reply #122020-10-08
Todos os aspectos devem ser investigados: 1. Se há uma mudança repentina na operação do processo pode ser avaliada com base na pressão de saída. Se isso acontecer, a força axial do ventilador mudará, causando alta vibração. ; 2. Meça a vibração no local e compare-a com o valor medido do instrumento para determinar se corresponde. Se for determinado que há um problema com o instrumento, providencie o reparo e a substituição. ; 3. Não sei como o seu ventilador está interligado. Eu pessoalmente recomendo não usar intertravamento anual de ponto único. A confiabilidade não é muito alta. O intertravamento atual deve ser o mais confiável. ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.