A vibração do ventilador desencadeia um desligamento da corrente. Não há problema com a medição de vibração no local. Você pode me dar uma resposta? Obrigado
Esta postagem foi editada pela última vez por liaifeng em 19/09/2020 20:55 1 Há um erro entre a medição de vibração no local e a existência real 2 O medidor que aciona a corrente está quebrado e o valor medido não é o valor verdadeiro 3 A condição de funcionamento do ventilador muda instantaneamente, fazendo com que a vibração exceda instantaneamente a corrente padrão. Os motivos que podem desencadear a cadeia devem ser investigados um por um
É melhor ter uma linha de tendência como referência. Se for uma linha de tendência com um tempo de processo de choque, pode ser verdade. Se subir repentinamente e nenhuma tendência puder ser vista ao longo do tempo, então há um grande problema com o instrumento. Quanto aos fatores de vibração do ventilador, a causa mais comum é a rotação desequilibrada do impulsor causada pela queda da escala. Para referência.
A instalação vibratória está em conformidade com os regulamentos? Pode haver entrada de água.
1. Se o ventilador já estiver funcionando e a instalação não estiver padronizada, ainda será necessário aguardar o desligamento do intertravamento? 2. Como é que a água entra repentinamente num ventilador que já está a funcionar em circunstâncias normais?
A vibração dcs mostra que a tendência está no tempo, por um total de 40 segundos, mas não há problema na medição real.
Existe um alarme falso no lado do medidor? Sugiro que você verifique o lado do medidor.
Acho que entendo seu motivo. A faixa de medição dos sensores de vibração no local é geralmente de 0-20 mm/s. Dê uma olhada na faixa de medição correspondente em seu controle central. Estas duas faixas de medição devem ser consistentes.
Primeiro, determine qual valor é o valor real. A julgar pelo que você disse, um deles deve ser um sinal falso.
Você pode medir a vibração no local para mostrar que o ventilador está funcionando novamente? Para velocidades superiores a 10.000 rpm, devemos confiar no valor de medição do PLC, abrir a caixa de engrenagens e verificar o aperto dos parafusos da bucha do rolamento antes de ligar a máquina, se possível. Se você não sabe como consertar sozinho, verifique a tendência de vibração, ligue o intertravamento e ligue-o novamente. Geralmente, quando os compressores alemães estão interligados, não há problema com o sistema de óleo. Mesmo que haja algum problema de vibração, o intertravamento pode ser interrompido perfeitamente sem danificar o equipamento.
Espero que o autor da postagem original possa resolver o problema o mais rápido possível e também espero poder compartilhar algumas experiências aqui.
Todos os aspectos devem ser investigados: 1. Se há uma mudança repentina na operação do processo pode ser avaliada com base na pressão de saída. Se isso acontecer, a força axial do ventilador mudará, causando alta vibração. ; 2. Meça a vibração no local e compare-a com o valor medido do instrumento para determinar se corresponde. Se for determinado que há um problema com o instrumento, providencie o reparo e a substituição. ; 3. Não sei como o seu ventilador está interligado. Eu pessoalmente recomendo não usar intertravamento anual de ponto único. A confiabilidade não é muito alta. O intertravamento atual deve ser o mais confiável. ;