Thread Content
Quando o flange é conectado com parafusos, os parafusos devem expor 2 a 3 fivelas da porca, ou 1,5cm.
Não, o comprimento é selecionado de acordo com a norma, mas com certeza ficará exposto após o aperto. Quanto a quanto, não está lá.
Código para construção e aceitação de projetos de tubulações metálicas industriais GB 50235-97 6.3.8 Parafusos da mesma especificação devem ser usados para conexões de flange e as instruções de instalação devem ser consistentes. Após o aperto, os parafusos devem estar em contato próximo com o flange, sem quaisquer folgas nas cunhas. Quando forem necessárias arruelas, não deverá haver mais do que uma por parafuso. Os parafusos e porcas apertados devem estar nivelados. Normalmente controlamos para 1-3 fivelas, por favor, dê uma olhada nas instruções de modificação das especificações.: 6.3.8 Este artigo foi reescrito de acordo com os artigos 5.2.10 e 5.2.11 da especificação original e com referência ao conteúdo relevante da norma americana ANS1/ASME B31.3. Modifique "O comprimento exposto após o aperto não deve exceder 2 vezes o passo da rosca" para: “Os parafusos e porcas devem estar nivelados após o aperto." Quanto ao comprimento exposto dos parafusos, a maioria das normas relevantes no meu país estipula que é de 2 a 3 fivelas. Por exemplo, as “Especificações Técnicas para Construção e Aceitação de Tubulações de Aço de Alta Pressão” estipulam que não deve ser inferior a 2 fivelas. ; "Especificações Técnicas Provisórias para Construção e Aceitação de Energia Elétrica" (Capítulo Pipeline) estipula 2 ~ dedução ; "Normas de Inspeção e Avaliação de Qualidade para Projetos de Construção e Instalação" (Engenharia de Dutos Industriais) estipula 2 a 3 deduções ; As "Especificações de Construção e Aceitação para Engenharia de Dutos Industriais" (Tubos Metálicos) estipulam que o passo não deve ser superior a 2 vezes, etc. A norma americana ANSI/ASMEB31.3 estipula: “É melhor aparafusar todos os parafusos na espessura da porca. ……Quando os threads que não estão totalmente engajados não ultrapassam 1 thread, ele ainda pode ser considerado qualificado." O comprimento exposto dos parafusos apresenta os seguintes problemas: (1) As roscas expostas são causadas por pintura, ferrugem ou danos. É difícil de desmontar e muitas vezes é necessário cortar durante a manutenção, o que representa um grande desperdício. (2) As roscas expostas não têm importância para a resistência das conexões aparafusadas, mas aumentam a carga de trabalho de carga e descarga. (3) À medida que o comprimento total do parafuso aumenta, mais aço é consumido e a quantidade de corte aumenta. Aumento de custos. Acreditamos que as disposições da norma americana são razoáveis, por isso estipula que “os parafusos e porcas devem estar nivelados após o aperto”.
Anos de experiência sugerem que é melhor expor fivelas de 2 ou 3 ou 2 e 3 mm. Quanto ao que diz a norma, deve-se considerar a situação real de instalação.
Geralmente requer 2-3 fivelas, controladas na faixa de 5 mm. Calculamos o comprimento do parafuso na hora de escolhê-lo, mas deve ser de no mínimo 2 fivelas.
Os parafusos e porcas devem estar nivelados após o aperto. Durante o processo de aperto real, uma extremidade ficará exposta e a outra extremidade recuada, ou seja, não totalmente engatada?