Thread Content
A caldeira de 470 toneladas causou uma panela seca durante a operação. Como posso verificar e confirmar se ele pode ser reutilizado?
Isso requer que uma estação de caldeira ou fábrica de caldeiras faça uma avaliação para você.
Faça com que seja inspecionado por uma estação de inspeção de panelas para determinar se pode ser usado. E disse que estava queimado a seco.
Quanto tempo leva para continuar queimando depois de secar a panela? Qual é o volume de água no nível de água visível mais baixo da caldeira? Qual era a carga naquele momento?
Esta postagem foi editada pela última vez por gjn1970 em 25/01/2017 14:25 A queima a seco significa que a escassez de água no tambor de vapor atingiu um nível grave durante o funcionamento da caldeira. Se o tambor de vapor não conseguir extrair água após a queima a seco e a caldeira for desligada, há uma grave falta de água. Não deve ser permitida a entrada de água neste momento, caso contrário a parede de água e o tambor de vapor estarão sujeitos a grande estresse térmico. Em casos graves, a parede de água explodirá em uma grande área e o tambor de vapor se deformará ou até mesmo explodirá. Se a caldeira for desligada de acordo com o procedimento de desligamento acidental especificado nos regulamentos após a queima a seco, é necessária uma inspeção abrangente da parede de água, do tambor de vapor e até mesmo do superaquecedor após o resfriamento.: Verifique o superaquecimento e a expansão da parede resfriada a água e dos tubos da superfície de aquecimento do superaquecedor. Se a expansão exceder o padrão, a inspeção do tambor de vapor deverá ser abrangente. Meça se a deformação transversal e longitudinal do tambor de vapor excede o padrão e se há trincas nas soldas transversais e longitudinais internas. Se forem encontrados vestígios de superaquecimento, deverá ser realizada uma inspeção metalográfica. É claro que também são necessárias inspeções metalográficas pontuais de tubos de superfície de aquecimento superaquecidos. Use um microscópio eletrônico para verificar as alterações na estrutura metalográfica, como se o grau de esferoidização da perlita atende aos regulamentos. Os problemas encontrados na inspeção acima devem ser tratados de acordo com a regulamentação, principalmente a substituição. Após a conclusão do tratamento, a caldeira deverá passar por um teste de pressão de trabalho e excesso de água de 1,25 vezes. Somente depois de passar no teste ele pode ser colocado em uso e retomar a operação.
O nível do líquido desapareceu, mas na verdade ainda há água. Isto precisa ser confirmado. Este não é um grande problema no curto prazo. O escritório de inspeção de maconha confirmará isso para você.
Este é um problema do Instituto de Inspeção Especial. Recomenda-se entrar em contato com o Instituto Provincial de Inspeção Especial.
Muito perigoso ao secar a panela! Não deixe entrar água, ela explodirá se entrar água.
Na dúvida sobre a qualidade da caldeira, ligue a pressão da água
Para vasos secos, a estrutura metalográfica de um tubo de parede resfriado a água em diferentes alturas deve ser inspecionada e confirmada antes do uso.
É melhor ir diretamente a terceiros para uma avaliação. Minha sugestão pessoal é não ir ao instituto de inspeção de maconha ou ao instituto de inspeção especial para evitar problemas desnecessários.