Thread Content
Na manhã de 12 de janeiro de 2017, ocorreu uma explosão de forno em uma caldeira de combustão interna horizontal de uma empresa na cidade de Zhijiang, província de Hubei, durante a depuração e ignição, resultando em 2 mortes e 7 feridos. Após análise preliminar, o acidente foi causado pelo usuário forçando ilegalmente a válvula de corte de segurança do gás a entrar em curto-circuito e abrir a energia durante o funcionamento normal do controlador do programa do queimador, fazendo com que o gás entrasse no forno e se misturasse com o ar para atingir o limite de explosão antes da ignição. Quando o controlador do programa chegou à posição de ignição, o forno explodiu. Nos últimos anos, devido às necessidades de protecção ambiental, o número de caldeiras a gás no meu país aumentou rapidamente e os riscos correspondentes à segurança do gás também aumentaram. Para garantir o funcionamento seguro das caldeiras a gás, os avisos de risco relevantes são os seguintes:: 1. Seleção do queimador As empresas fabricantes de caldeiras devem indicar os requisitos técnicos para a configuração do queimador nos dados técnicos da fábrica de caldeiras, fornecer um plano de configuração do queimador tecnicamente maduro, seguro e confiável, instalar etiquetas de advertência em locais proeminentes na caldeira e esclarecer as precauções de segurança, como comissionamento e ignição da caldeira. Em circunstâncias normais, o queimador da caldeira deve ser selecionado pelo fabricante da caldeira. ; Quando circunstâncias especiais exigirem a seleção pelo usuário da caldeira, o usuário deverá confirmar se o queimador selecionado atende aos requisitos técnicos de configuração especificados pelo fabricante da caldeira. A unidade de supervisão e inspeção da instalação da caldeira deve verificar se o queimador opcional atende aos requisitos técnicos da empresa fabricante da caldeira. 2. Teste de tipo do queimador O queimador deve atender aos requisitos das especificações e normas técnicas de segurança, como o “Regulamento de Supervisão Técnica de Segurança de Caldeiras”, e o queimador de óleo e gás deve passar no teste de tipo. Antes da revisão das especificações técnicas de segurança relevantes, recomenda-se que as unidades relevantes selecionem queimadores que tenham passado no teste de tipo para melhorar o desempenho de segurança da caldeira e o nível de conservação de energia e proteção ambiental. 3. Requisitos de utilização Os usuários da caldeira não estão autorizados a modificar ou desmontar o programa de controle de operação do queimador sem permissão. Os usuários de caldeiras devem realizar inspeções diárias de queimadores, acessórios de segurança de caldeiras e dispositivos de intertravamento de segurança de acordo com os requisitos das especificações técnicas de segurança relevantes para caldeiras. Quando o queimador necessitar de reparação, o utilizador da caldeira deverá contactar o fabricante do queimador ou a sua unidade autorizada para reparação. 4. Depuração A depuração do sistema após a conclusão da instalação de uma nova caldeira deve ser realizada em conjunto pelo usuário da caldeira e pela unidade de instalação da caldeira ou empresa fabricante da caldeira. Durante a depuração, os operadores de caldeira com qualificações correspondentes devem operar a caldeira. Quando o queimador precisar ser depurado, o pessoal técnico da unidade fabricante do queimador ou de sua unidade autorizada deverá fornecer orientação no local. Durante o comissionamento do sistema da caldeira e do queimador, a agência de gestão de segurança do usuário da caldeira deve garantir que pessoal irrelevante não possa se reunir perto da caldeira. 5. Modificação e reparação A modificação ou substituição de queimadores de caldeiras deve ser realizada de acordo com os procedimentos de notificação de construção relevantes, de acordo com os regulamentos sobre reparação de caldeiras. A modificação, substituição e depuração dos queimadores da caldeira serão de responsabilidade do fabricante do queimador ou de sua unidade autorizada, devendo a unidade usuária da caldeira cooperar. Após a conclusão da modificação ou substituição do queimador, o usuário deve realizar a autoinspeção da válvula de segurança da caldeira, do dispositivo de proteção de intertravamento de segurança e de outros acessórios de segurança, e formar um registro de autoinspeção. Qualquer modificação, reparação e substituição do queimador não deverá reduzir o desempenho de segurança e os indicadores de eficiência energética da caldeira e deverá cumprir os requisitos de proteção ambiental. Ao realizar inspeções externas de caldeiras, a agência de inspeção também deve verificar os registros de autoinspeção da unidade do usuário mencionados acima e focar se o queimador passou no teste de tipo e se os acessórios de segurança atendem aos requisitos. As caldeiras a carvão não devem ser convertidas em caldeiras a gás, óleo ou outros combustíveis líquidos. Quando forem necessárias modificações em circunstâncias especiais, os regulamentos relevantes sobre modificações de caldeiras deverão ser seguidos. 6. Antes de instalar outras caldeiras a gás, as unidades relevantes devem estar em conformidade com GB 50028 "Código de Design de Gás Urbano", etc. * * Padrões ou padrões da indústria determinam métodos seguros e confiáveis de fornecimento de gás. Os vasos de pressão, tubos de pressão e cilindros de gás utilizados no sistema de fornecimento de gás devem atender aos requisitos das especificações técnicas e padrões de segurança relevantes para equipamentos especiais. Administração Geral de Supervisão de Qualidade, Inspeção e Quarentena 24 de janeiro de 2017
A renovação de caldeiras a carvão é uma arma mágica para muitas unidades resistirem aos requisitos de proteção ambiental. Em vez de acrescentar medidas de protecção ambiental para cumprir fundamentalmente os requisitos de emissões ultrabaixas, querem tomar atalhos.
Também percebi isso e ajuda muito no trabalho.
Troque o forno depois de um tempo e vá para a aula com antecedência.
O forno deve ser purgado antes da ignição para evitar a formação de um ambiente explosivo em seu interior.
O forno deve ser purgado antes da ignição para evitar a formação de um ambiente explosivo em seu interior.
Eu sei que era a unidade de Hubei, não vou citar o nome, era uma empresa química, uma empresa que se preparava para abrir o capital, e comprou a minha quando estavam comprando caldeiras. Foi muito engraçado durante a depuração. Trinta pessoas vieram prestar atenção na cena e me perguntaram qual era o limite de explosão da mistura de ar e gás. . . Aí, quando a ignição foi ligada, vinte ou trinta pessoas fugiram mais longe que as outras e ninguém se aproximou da frente da caldeira. Na verdade, a causa da explosão também foi anunciada. O principal motivo foi que a válvula de segurança do grupo de válvulas estava em curto-circuito. Na verdade, muitas pessoas escolhem queimadores importados, mas não entendem nada do grupo de válvulas. Muitos fabricantes de grupos de válvulas nacionais não entendem nada disso e ainda não entendem sem filtro. Comunicação Técnica Li 135 234 76870
Se o queimador for alterado apenas para gás natural, preciso apresentar o plano de projeto, plano de construção e desenhos no momento da notificação? Os planos e desenhos do projeto precisam ser carimbados por uma unidade com qualificação de projeto e renovação de caldeiras? A unidade construtiva precisa estar qualificada para instalação, modificação e manutenção de caldeiras?
Parece que a caldeira Clayton em Hangzhou nunca explodiu