Thread Content
Caros especialistas, tenho uma pergunta que gostaria de fazer a vocês.: A caldeira SZL15-1.6 é uma caldeira a vapor horizontal de tambor duplo horizontal a carvão com pressão de trabalho de 1,6Mpa e 15 toneladas. O teste de pressão geral é realizado. De acordo com os regulamentos da caldeira, a pressão deve ser elevada para uma pressão de trabalho de 1,6Mpa e depois mantida para observação. A pressão deve então ser elevada para uma pressão de teste de 2,0 MPa (1,25 vezes a pressão de trabalho) e mantida durante 20 minutos, e depois reduzida para uma pressão de trabalho de 1,6 MPa durante um tempo suficientemente longo. Se a pressão de retenção sob a pressão de teste, ou seja, 2,0Mpa, ultrapassar 20 minutos, por exemplo, chega a 10 horas, terá impacto negativo na caldeira? Como devemos lidar com isso?
A pressão basicamente não tem efeito, mas deve-se prestar atenção à temperatura de teste para evitar uma transição frágil.
Olá! Obrigado pela resposta. Mas quero perguntar: Por que se diz que o estresse basicamente não tem efeito? A norma nacional estipula 20 minutos?
Porque a pressão de teste é calculada e é maior que a tensão permitida. De acordo com os regulamentos, deve ser entendido como não inferior a 20 minutos. O conceito atual é basicamente manter a pressão por tempo suficiente.
Obrigado pela resposta! Os regulamentos estabelecem que a pressão de teste (sobrepressão) deve ser mantida durante 20 minutos. De acordo com o método de expressão do regulamento da panela, deve-se entender que o resultado é de 20 minutos. Se a pressão for mantida por tempo suficiente, ela deverá estar abaixo da pressão projetada. Não sei se há algum problema com esse entendimento!