Thread Content
A vedação de nitrogênio é adicionada ao tanque de armazenamento interno com teto flutuante. Existem agora duas situações: 1. Vedação de nitrogênio + placa flutuante tipo pontão 2. Vedação de nitrogênio + placa flutuante em favo de mel totalmente conectada a líquido. A vedação com nitrogênio é adicionada ao tanque. A pressão de abertura da válvula respiratória é 1350Pa e a porta de alívio de emergência é 1955Pa. A questão é: a pressão adicional de vedação de nitrogênio será calculada como 2.000 Pa e fará a placa flutuante afundar? Existe algum fabricante conhecido de placas flutuantes que tenha feito algum teste? Minha primeira reação foi que o balde flutuante estava bom, mas aquele que estivesse totalmente exposto ao líquido afundaria! Parâmetros: Densidade de armazenamento de líquido 850, altura da placa flutuante de contato totalmente líquido 90mm, diâmetro do pontão da placa flutuante tipo pontão 200mm
Nunca considerei esse assunto. Isso aconteceu com algum de seus colegas?
Por que ninguém diz nada? Fale livremente! E o fabricante da placa flutuante?
A princípio pensei que não havia problema com o tipo flutuante, porque o tipo flutuante tem um espaço de fase gasosa e a pressão de vapor saturado do óleo e do gás em seu interior é maior que a pressão do nitrogênio. Além disso, haverá vazamento de gás no local onde a placa flutuante passa pelo dispositivo, resultando em equilíbrio de pressão. Portanto, adicionar vedação de nitrogênio à placa flutuante tipo flutuador não é problema!
Teoricamente não, a pressão da fase gasosa é transmitida para qualquer seção transversal
A uma pressão de 2.000 Pa, a densidade da fase gasosa permanece quase inalterada, a diferença de densidade entre as fases gasosa e líquida permanece inalterada, a flutuabilidade sólida não muda e ambas as placas flutuantes não afundarão.
* * O Aviso da Administração Estatal de Segurança do Trabalho sobre o Fortalecimento Adicional da Gestão de Segurança de Áreas de Tanques Químicos nº 3 [2014] No. 68 da Administração Estatal de Segurança do Trabalho estipula que “é estritamente proibido formar um espaço entre a placa flutuante do tanque de teto flutuante interno e o material durante a operação normal”. Não sei se você já ouviu falar dessa afirmação. Como isso é implementado? A placa flutuante tipo pontão mencionada no cartaz não atende aos requisitos. O autor pode consultar o fabricante da placa flutuante e ele deverá ter uma resposta. Se houver uma resposta, espero poder compartilhá-la com você.
* * O Aviso da Administração Estatal de Segurança do Trabalho sobre o Fortalecimento Adicional da Gestão de Segurança de Áreas de Tanques Químicos nº 3 [2014] No. 68 da Administração Estatal de Segurança do Trabalho estipula que “é estritamente proibido formar um espaço entre a placa flutuante do tanque de teto flutuante interno e o material durante a operação normal”. Não sei se você já ouviu falar dessa afirmação. Como isso é implementado? A placa flutuante tipo pontão mencionada no cartaz não atende aos requisitos. O autor pode consultar o fabricante da placa flutuante e ele deverá ter uma resposta. Se houver uma resposta, espero poder compartilhá-la com você.
De fato, existem tais regulamentos. Nossa fábrica é do tipo totalmente com contato com líquido, o que exige que o teto flutuante interno não possa cair até o fundo. Se isso acontecer, o tanque deve ser limpo e colocado.
A vedação com nitrogênio não silenciará a placa flutuante, porque a pressão da parte superior da placa flutuante também é transmitida para a parte inferior da placa flutuante. Ou seja, quando o meio está sob pressão, produzirá a mesma força de reação para levantar a placa flutuante.
Isso deveria significar que o disco flutuante interno não pode cair no chão, certo? Normalmente, haverá espaço para óleo e gás no disco flutuante interno do tipo pontão.