Thread Content
1. Se a bomba de água de alimentação da caldeira estiver equipada com um conversor de frequência, a conversão de frequência é obtida ajustando a velocidade. A vazão de uma bomba centrífuga é a potência da velocidade de rotação ; A sustentação é a segunda potência da velocidade de rotação. Então surge a questão. Se a carga da caldeira for reduzida, por exemplo, a vazão atingir 80% do valor nominal, então a velocidade da bomba de água de alimentação deverá cair para 80% da velocidade nominal. Desta forma, a cabeça terá apenas 0,8 do valor original. * 0,8 = 0,64 vezes, como podemos garantir que a pressão da caldeira permanece inalterada? 2. A água de dessuperaquecimento do dessuperaquecimento e do redutor de pressão vem da saída da bomba de água de alimentação. Quando a pressão de saída da bomba de água de alimentação diminui, a pressão da água de dessuperaquecimento também diminui. Como garantir que a pressão da água de dessuperaquecimento seja superior à pressão do vapor após a conversão de frequência da bomba de água de alimentação? 3. Qual é a relação entre a pressão do vapor superaquecido e o tambor de vapor? Está relacionado apenas à cabeça da bomba d'água? (Desde que o vapor superaquecido não retenha pressão), então a superfície de aquecimento da caldeira é um processo de pressão constante? 4. O fluxo de água de alimentação da nossa caldeira de calor residual é ajustado através de válvulas reguladoras e válvulas de recirculação. A bomba é de frequência de potência. É necessário convertê-lo para frequência variável? A válvula de recirculação é manual, é necessário transformá-la em válvula reguladora? Fiz muitas perguntas ao mesmo tempo e fui um pouco ganancioso. Obrigado a todos os amigos do mar! !
Estou aqui para aprender também* Sim, acontece que a pessoa média está menos envolvida neste tipo de questão.
A recirculação que você está falando é recirculação do economizador ou recirculação da bomba de água de alimentação? Dito isto, a principal razão é que estou preocupado com a frequência das mudanças.
A altura manométrica da bomba de água de alimentação tem pouco efeito na pressão da caldeira. Se for uma frequência variável, basta garantir que a água ainda consegue chegar ao tambor na velocidade mais baixa.
A redução da temperatura e da pressão pode ser facilmente controlada usando apenas uma bomba de circulação.
1. O ajuste da água de alimentação da caldeira é baseado no nível de água do tambor de vapor. O ajuste adota basicamente o método de ajuste em cascata de três impulsos. O sinal de fluxo de vapor é introduzido como um sinal de alimentação direta e o propósito de ajuste é alcançado ajustando o fluxo de água de alimentação. Portanto, durante o processo de ajuste, o fluxo da água de alimentação é controlado principalmente alterando a abertura da válvula reguladora da água de alimentação. O conversor de frequência é usado para reduzir o fluxo de água de alimentação. A perda de estrangulamento da válvula reguladora de água requer a pressão mínima da água de alimentação (na frente da válvula) para atingir a meta de regulação. Portanto, não podemos manter a pressão constante da água de alimentação. Deve saber que a pressão da caldeira não é determinada pela pressão da água de alimentação, mas depende da quantidade de combustível (distúrbio interno) e das alterações de carga externa (distúrbio externo). Quando os dois estão equilibrados, a pressão da caldeira permanecerá inalterada. 2. Geralmente, a faixa de conversão de frequência da bomba de água de alimentação com velocidade de frequência variável não será inferior a 85%. A vazão da água de dessuperaquecimento do dessuperaquecimento e do redutor de pressão é ajustada principalmente alterando a abertura da válvula reguladora de água de dessuperaquecimento. A válvula reguladora de água de dessuperaquecimento é projetada para ter margem suficiente, e a pressão mais baixa na saída da bomba de água de alimentação não fará com que o ajuste do fluxo de água de dessuperaquecimento não atenda aos requisitos de temperatura do vapor. 3. O vapor superaquecido não tem nada a ver com a pressão do tambor, mas existe uma relação entre a pressão do vapor superaquecido e a pressão do tambor. A diferença entre os dois é a resistência do sistema superaquecedor. Ao funcionar a pressão constante, a carga aumenta e a diferença de pressão aumenta proporcionalmente. Não tem nada a ver com a cabeça da bomba de água de alimentação. Quando a caldeira está a funcionar a pressão constante, cada superfície de aquecimento da caldeira também está a pressão constante. Não há dúvida sobre isso. 4. Durante o funcionamento normal da caldeira, o fluxo de água de alimentação é ajustado principalmente alterando a abertura da válvula reguladora de água de alimentação. A válvula de recirculação é aberta principalmente com cargas baixas. O objetivo é evitar a cavitação quando a bomba de água de alimentação estiver funcionando com carga baixa. Portanto, a válvula de recirculação não deve ser aberta durante a operação com carga normal (geralmente mais de 30% da carga), caso contrário não será econômica. Em última análise, esta situação é causada pela má seleção da válvula reguladora de abastecimento de água ou da elevação da bomba de alimentação de água. Uma vez selecionados o elevador da bomba de água de alimentação e a válvula reguladora de água de alimentação, não há necessidade de escolher a regulação da velocidade de conversão de frequência. As válvulas de recirculação da bomba de água de alimentação da central elétrica são todas válvulas reguladoras elétricas (ou pneumáticas). Geralmente possuem controle de vazão mínima da bomba de água de alimentação. Quando ocorre a condição de fluxo mínimo da bomba de água de alimentação, a válvula de controle de fluxo mínimo da bomba de água de alimentação abre automaticamente.
O ajuste de conversão de frequência da bomba de água de alimentação leva principalmente em consideração as flutuações relativamente grandes na carga de vapor.