Análise de desligamento por intertravamento de caldeira

2017-05-26View Original

Thread Content

Não há alteração na pressão da tubulação principal do gás combustível e a válvula reguladora do circuito regulador de pressão está funcionando normalmente. Estava sob controle manual antes de desligar o forno. De repente, a pressão do gás combustível começou a cair da válvula reguladora para o mínimo, fazendo com que o forno parasse e desligasse. Verifique se a válvula reguladora está normal separadamente. Você pode analisar o motivo do ponto de vista do processo?
Reply #22017-05-26
A causa do apagamento não aparece? Que caldeira
Reply #32017-06-01
Obviamente, o apagamento da caldeira é causado pelo fechamento contínuo da válvula reguladora e até mesmo pela interrupção do combustível. Portanto, é necessário verificar o que faz com que a válvula reguladora de combustível seja fechada. É um problema de controle automático da regulação do combustível da caldeira.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.