No nosso sistema de calor residual existe uma válvula pneumática em cada um dos três regeneradores. Em seguida, ele é conectado ao tambor de vapor. A questão é qual o motivo do ajuste da abertura dessas três válvulas pneumáticas? ? Por que motivo? ?
Reply #22017-06-23
Quando a pressão do tambor aumenta, a válvula pneumática abre para admitir o excesso de vapor e depois fecha. Quando a pressão do airbag cai para uma determinada faixa, a válvula pneumática é aberta para liberar vapor.
Reply #32017-06-26
:(Você vê esta explicação: Para evitar um aumento rápido no nível interno do líquido de todos os tambores conectados ao coletor de alta pressão devido ao alto fluxo de vapor, a ponto de a proteção da caldeira disparar através do alarme LZH do tambor, o fluxo de vapor do tambor deve ser limitado ao valor máximo permitido durante a fase de aquecimento do acumulador até que o acumulador seja conectado à rede de vapor em condições normais de operação. Não sei o que isso significa?
Reply #42017-06-26
:(Você vê esta explicação: Para evitar um aumento rápido no nível interno do líquido de todos os tambores conectados ao coletor de alta pressão devido ao alto fluxo de vapor, a ponto de a proteção da caldeira disparar através do alarme LZH do tambor, o fluxo de vapor do tambor deve ser limitado ao valor máximo permitido durante a fase de aquecimento do acumulador até que o acumulador seja conectado à rede de vapor em condições normais de operação. Não sei o que isso significa?
Reply #52017-06-28
É possível que a pressão gerada pela caldeira seja muito maior que a pressão necessária para o vapor de processo, portanto, quando a demanda por vapor de processo for baixa, a pressão da caldeira poderá ser aumentada para encher o regenerador. Quando a pressão do regenerador é suficiente, mas quando a saída da caldeira de calor residual é insuficiente, a pressão de saída pode ser ajustada para atender aos requisitos do processo. Provavelmente foi isso que você disse. . Quando o tambor de vapor tem alto fluxo de vapor, o regenerador vazio libera o vapor, o que fará com que a pressão do tambor caia repentinamente e cause um flash falso de nível de água, e o nível do líquido aumentará rapidamente. Portanto, o fluxo de vapor também precisa ser ajustado ao encher o tambor de vapor. Uma é que o acumulador de calor precisa ser pré-aquecido e a outra é evitar mudanças drásticas no nível da água do tambor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.