Inspeção de tubos de corte de parede refrigerados a água

2017-06-30View Original

Thread Content

Para uma caldeira de leito fluidizado circulante de 75T/H, se você quiser cortar os tubos na parede de água para verificar a incrustação interna, a carga operacional geralmente fica em torno de 50T. Onde devo cortar o tubo?
Reply #22017-06-30
Há quanto tempo esta caldeira está funcionando antes que o feixe de tubos da parede de água precise ser inspecionado? Nossa caldeira está em operação há 7 anos e nunca foi verificada quanto à incrustação do feixe de tubos. A propósito, por que você quer verificar? É porque o efeito de resfriamento da água da parede de água se deteriorou?
Reply #32017-07-01
Como o condensador da turbina está vazando, a água de alimentação da caldeira sempre foi dura e há preocupação com a formação de incrustações dentro da parede de água.
Reply #42017-08-08
(1) Em conjunto com o desligamento da caldeira para manutenção, uma inspeção abrangente deve ser realizada de acordo com DL/T 438-2016 "Regulamentos de Supervisão Técnica para Metais em Centrais Térmicas" e DL/T 939-2005 "Diretrizes Técnicas para Supervisão e Inspeção de Tubos de Superfície de Aquecimento de Caldeiras em Centrais Térmicas". (2) Configure uma seção de monitoramento no ponto de carga térmica mais alta da parede resfriada a água da caldeira (geralmente 1m a 5m acima do queimador) e corte e inspecione regularmente o tubo de monitoramento. O comprimento de corte do tubo de monitoramento não deve ser inferior a 0,5m. (3) Conteúdo da inspeção de corte de tubos: As condições de incrustação e corrosão na parede interna do tubo de parede resfriado a água, bem como a quantidade de incrustação nos lados oposto e contra-explosão, foram calculadas, e a taxa de incrustação foi calculada, e a composição das amostras de incrustação foi analisada. (4) Decida se deseja expandir o escopo da inspeção com base no grau de corrosão ou áreas suspeitas durante a inspeção visual. (5) Quando a quantidade de incrustações na parede interna exceder DL/T 794-2012 “Diretrizes para Limpeza Química de Caldeiras em Centrais Térmicas”, deverá ser realizada a limpeza química da superfície de aquecimento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.