Em relação à relação de pressão entre a válvula de segurança do tanque de gás da caldeira e a válvula de segurança bolha.

2017-07-01View Original

Thread Content

Conforme mencionado, as questões específicas são as seguintes: A pressão de trabalho da válvula de segurança da caixa coletora de gás da caldeira é de 3,53Mpa e a pressão de ajuste é de 3,67Mpa. Uma válvula de segurança de bolha tem uma pressão de trabalho de 4,0Mpa e a pressão de ajuste é de 4,25Mpa. O outro tem pressão de trabalho de 4,0Mpa, e a pressão de ajuste é de 4,32Mpa. O problema agora encontrado é que a válvula de segurança da caixa coletora de gás irá decolar antecipadamente, e irá decolar a um mínimo de 3,44Mpa. , então o proprietário solicitou aumentar a pressão de ajuste da válvula de segurança da caixa coletora de gás para 3,92Mpa, mas o departamento técnico de projeto estava preocupado que a válvula de segurança acima da bolha disparasse primeiro após o aumento. Foi dito que teoricamente deveria ser calculada uma resistência de saída do superaquecedor de cerca de 0,4. Gostaria de perguntar aos especialistas se a tecnologia do departamento técnico se baseia nisso. O aumento na pressão fará com que a válvula de segurança da bolha dispare primeiro?
Reply #22017-07-03
Existem evidências. GB/T 16507.4-2013 P78 página 7.2, a pressão de trabalho é a soma da pressão nominal da caldeira, da resistência ao fluxo do fluido de trabalho e da pressão estática da coluna de líquido. Normalmente a resistência total do sistema de superaquecimento não deve exceder 10% da pressão de trabalho do superaquecedor. Para uma caldeira específica, é necessário calcular a resistência ao fluxo.
Reply #32017-07-03
A pressão de trabalho do tambor é a soma da pressão nominal da caldeira na saída da caldeira e da resistência ao fluxo do tambor até a saída da caldeira. Parece que o sistema superaquecido geralmente não conta a pressão estática da coluna líquida.
Reply #42017-07-14
Isso deveria ser determinado pela unidade de fabricação e design, certo? Isto deve ser determinado durante a instalação. Não importa o que o proprietário pensa, mas é preciso alterá-lo para atender aos padrões. Caso contrário, há algo errado com a perda de pressão que você calculou para mim. Como a válvula de segurança do coletor poderia desarmar?
Reply #52017-07-14
Há um problema com a válvula de segurança ou com o display de medição de pressão. Independentemente de o cálculo da queda de pressão do sistema de superaquecimento ser preciso ou não, o controle da caldeira indica que a pressão de saída da caldeira é o ponto de controle, e não a pressão de operação do tambor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.