Thread Content
Fórmula de cálculo da capacidade de resfriamento da unidade de refrigeração por absorção de brometo de lítio de efeito único/efeito duplo a vapor: Qc= (1/3600) ×qvc×Cc×ρc×(tc1-tc2) Fórmula de cálculo da fonte de aquecimento: Qi = (1/3600) ×qms×(hs1-hs2)×(1-L) Fórmula de calor de descarga de água de resfriamento: Qw=(1/3600) ×qvw×Cw×ρw×(tw2-tw1) Qual a fórmula de conservação de energia entre a potência elétrica P Qc, Qi, Qw e P consumida pela unidade? Existem duas quantidades desconhecidas na fórmula acima: Fluxo de vapor qms, fluxo de água de resfriamento qvw, como encontrar esses dois parâmetros, por favor me avise! GB18431 fornece apenas as condições limites entre o valor de projeto e o valor nominal, mas não fornece a fórmula do balanço de energia.
Chiller apresenta três fórmulas de seleção de capacidade de resfriamento do chiller: 1. Método de fluxo termodinâmico Q=Cp.r.Vs.?T Q: Carga de calor (KW) Cp: Calor específico a pressão constante (KJ/kg.℃) Tal como: 4.1868KJ/Kg.℃ r: Peso específico (Kg/m3) Tal como: 1000Kg/m3 Vs: Taxa de fluxo de água (m3/h) Tal como: 1,5m3/h ?T: Água diferença de temperatura (℃) ?T = T2 (temperatura de entrada e saída) -T1 (temperatura da água de entrada) = 10 ℃ Exemplo: Q = Cp.r.Vs.?T = 4,1868x1000x1,5x10/3600 = 17,445 (kw) 2. Método de aumento de temperatura no tempo Q = Cp.rV?T/H Q: Carga de calor (KW) Cp: Calor específico de pressão constante (KJ/Kg.℃) Tal como: 4,1868KJ/Kg.℃ r: peso específico (kg/m3) tal como: 1000kg/m3 V: volume total de água (m3) tal como: 0,5m3 T: diferença de temperatura da água (℃) ?T=T2-T1=51℃ H: tempo (h) tal como: 1h Exemplo: Q=Cp.rV?T/H =4,1868x1000x0,5x5/3600 =2,908(kw) 3. Método de conservação de energia Q=W in - W out Q: Carga de calor (KW) W in: Potência de entrada (KW) Por exemplo: 4kw W Out: Potência de saída (kw) Por exemplo: 0,3kw Exemplo: Q=W entrada-W saída=4-0,3=3. 7(kw) Essa é a fórmula que você deseja?
Não, o exemplo que você citou é apenas a fórmula de cálculo da capacidade de refrigeração da unidade, que é um dos Qc listados acima. O que eu quero saber é qual é a fórmula de conservação de energia entre Qc, Qi, Qw e P? Além disso, como encontrar a vazão de vapor qms e a vazão de água de resfriamento qvw quando Qc é conhecido?
Então não saberei como fazer isso. Vou esperar pela resposta de Deus.
Parece que ainda falta interesse a todos pelas coisas puramente teóricas! Encontrei uma amostra de um resfriador doméstico de brometo de lítio na Internet. O resumo é o seguinte: 1. 0,8 MPa, vapor saturado, temperatura da água fria (12/7 ℃), temperatura da água de resfriamento (32/38 ℃), consumo da fonte de aquecimento por unidade de capacidade de resfriamento kg/(h·kw) = 1,25 2. 0,6 MPa, vapor saturado, temperatura da água fria (12/7 ℃), temperatura da água de resfriamento (32/38 ℃), consumo da fonte de aquecimento por unidade de capacidade de resfriamento kg/(h·kw)= 1,285~1,313, valor médio 1,298. 3, 0,4 MPa, vapor saturado, temperatura da água fria (12/7℃), temperatura da água de resfriamento (32/38℃), consumo da fonte de aquecimento por unidade de capacidade de resfriamento kg/(h·kw)=1,371~1,395, valor médio 1,385. A partir disso, o consumo de vapor pode ser calculado aproximadamente. Mas a fórmula de conservação de energia entre Qc, Qi, Qw e P ainda é desconhecida! Apenas espere e espere que Deus lhe ensine! Por favor, não afunde esta postagem