Ajude a determinar se é necessário um controle pelo órgão responsável pela inspeção de panelas.

2017-09-18View Original

Thread Content

Pressão de projeto do lado do casco: -0,1 MPa; pressão de operação: -0,08 MPa. O gás utilizado é um gás ácido, e a temperatura é de 120 graus. A pressão de projeto do sistema de tubulações é de 0,6 MPA, enquanto a pressão de operação é de 0,4 MPA. O fluido utilizado é água fria, cuja temperatura aumenta de 20 graus para 90 graus.
Reply #22017-09-18
Esqueci de mencionar o condensador a tubos, obrigado
Reply #32017-09-18
Não é necessário. A pressão de operação no lado do casco é inferior a 0,1, e a temperatura de operação no lado dos tubos é inferior ao ponto de ebulição padrão
Reply #42017-09-18
Não é necessário, pois nenhum deles atinge os padrões de inspeção para encarceramento. No entanto, é preciso realizar inspeções de projeto e fabricação para recipientes sob pressão; eles não se enquadram nessa categoria.
Reply #52017-09-19
Não se enquadra nas normas de fixação, não requer inspeção.
Reply #62017-09-19
Não é necessário inspeção por um órgão de fiscalização de panelas; não se enquadra nessa categoria.
Reply #72017-09-19
Escopo de aplicação da norma de capacidade fixa: o artigo 1º se aplica a pressões de operação maiores ou iguais a 0,1 MPa; o artigo 3º se aplica a recipientes que contêm gases, gases liquefeitos e líquidos cuja temperatura máxima é igual ou superior ao seu ponto de ebulição padrão.
Reply #82017-09-19
Não se enquadra na categoria de equipamentos com capacidade fixa, portanto não é necessário que seja inspecionado por um órgão de inspeção
Reply #92017-09-19
1. A pressão de operação no lado do casco é inferior a 0,1 MPa; portanto, não é necessário realizar inspeções. 2. No lado dos tubos, o fluido é água, e a temperatura de operação é inferior ao seu ponto de ebulição padrão. Se não houver espaço para gás, também não é necessária nenhuma inspeção
Reply #102017-09-19
A inspeção deve atender a três condições simultaneamente: 1. A pressão de operação é maior ou igual a 0,1 MPa; 2. O volume deve ser igual ou maior que 0,03 m³, e o diâmetro interno deve ser igual ou maior que 150 mm ; 3. Os meios de transporte são gases, gases liquefeitos e líquidos cuja temperatura máxima é igual ou superior ao seu ponto de ebulição padrão.
Reply #112017-09-19
Primeiro: a pressão não deve ser superior a 0,1 MPa. Segundo: a temperatura máxima do meio não pode ser maior que o ponto de ebulição padrão. Nesses casos, não se trata de um recipiente sob pressão. Nenhuma das condições é atendida
Reply #122017-09-19
Não é necessário, a pressão de operação no lado do casco é inferior a 0,1, e a temperatura de operação no lado dos tubos é inferior ao ponto de ebulição padrão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.