2017-09-30View Original

Thread Content

Alguém pode me explicar o sistema de controle automático do nível de líquido nas caldeiras? Nossa fábrica possui duas caldeiras a cadeia de 10 toneladas. Uma delas fica frequentemente sem água, pois o controle automático não funciona bem; quando o nível de água está no máximo, ela acaba ficando sem água em apenas um segundo.
Reply #22017-09-30
As caldeiras de 10 t geralmente utilizam um método de regulação por impulso único, ou seja, o sinal do nível do líquido na caldeira é usado para o controle. O regulador PID controla a válvula de regulação de membrana pneumática ou a válvula de regulação elétrica. Quando o controle não é eficaz, geralmente se deve a parâmetros PID inadequados; portanto, é necessário ajustar esses parâmetros.
Reply #32017-10-01
Válvula de controle de água: tente controlá-la manualmente. Se o nível do líquido permanecer estável, isso indica que os parâmetros PID não foram configurados corretamente. Se ainda houver grandes flutuações no modo manual, é preciso investigar as causas do ponto de vista do processo.
Reply #42017-10-03
O aquecedor de água ainda é a vapor. Como é que ele é controlado agora? Como pode acontecer isso?
Reply #52017-10-06
Não deve ser um problema de controle do nível do líquido. Talvez haja obstrução no tubo do medidor de nível ou a leitura esteja imprecisa. Recomenda-se verificar os componentes internos da caldeira e o controlador de nível
Reply #62017-10-06
Quando o nível está cheio, a água acaba se esgotando em apenas um segundo. Isso indica que há algum problema no indicador de nível, com interferências. É possível ajustar a tensão de referência do indicador de nível para eliminar essas interferências. Além disso, para caldeiras menores, basta utilizar um controle de dupla variável, ou seja, controle em cascata: o nível do líquido atua como controle principal, enquanto o fluxo de água de alimentação atua como controle secundário. Ao ajustar a válvula de controle do fluxo de água de entrada, obtém-se maior estabilidade.
Reply #72017-10-25
Ajuste manual, o automático às vezes ainda é imprevisível. Os nossos de 240 toneladas são todos manuais
Reply #82017-11-12
1 segundo! Ou é um problema de funcionamento (nível alto de alcalinidade na água do caldeirão, ebulição simultânea de água e vapor), ou é um problema no nívelímetro.
Reply #92017-11-13
É possível analisar os indicadores de qualidade da água de alimentação e da água do forno. Se não houver problemas com a qualidade da água, verifique se há vazamentos nos tubos de escoamento ou se sua abertura está excessiva. Além disso, é necessário calibrar os medidores de nível remotos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.