Alguém pode me explicar o sistema de controle automático do nível de líquido nas caldeiras? Nossa fábrica possui duas caldeiras a cadeia de 10 toneladas. Uma delas fica frequentemente sem água, pois o controle automático não funciona bem; quando o nível de água está no máximo, ela acaba ficando sem água em apenas um segundo.
As caldeiras de 10 t geralmente utilizam um método de regulação por impulso único, ou seja, o sinal do nível do líquido na caldeira é usado para o controle. O regulador PID controla a válvula de regulação de membrana pneumática ou a válvula de regulação elétrica. Quando o controle não é eficaz, geralmente se deve a parâmetros PID inadequados; portanto, é necessário ajustar esses parâmetros.
Válvula de controle de água: tente controlá-la manualmente. Se o nível do líquido permanecer estável, isso indica que os parâmetros PID não foram configurados corretamente. Se ainda houver grandes flutuações no modo manual, é preciso investigar as causas do ponto de vista do processo.
O aquecedor de água ainda é a vapor. Como é que ele é controlado agora? Como pode acontecer isso?
Não deve ser um problema de controle do nível do líquido. Talvez haja obstrução no tubo do medidor de nível ou a leitura esteja imprecisa. Recomenda-se verificar os componentes internos da caldeira e o controlador de nível
Quando o nível está cheio, a água acaba se esgotando em apenas um segundo. Isso indica que há algum problema no indicador de nível, com interferências. É possível ajustar a tensão de referência do indicador de nível para eliminar essas interferências. Além disso, para caldeiras menores, basta utilizar um controle de dupla variável, ou seja, controle em cascata: o nível do líquido atua como controle principal, enquanto o fluxo de água de alimentação atua como controle secundário. Ao ajustar a válvula de controle do fluxo de água de entrada, obtém-se maior estabilidade.
Ajuste manual, o automático às vezes ainda é imprevisível. Os nossos de 240 toneladas são todos manuais
1 segundo! Ou é um problema de funcionamento (nível alto de alcalinidade na água do caldeirão, ebulição simultânea de água e vapor), ou é um problema no nívelímetro.
É possível analisar os indicadores de qualidade da água de alimentação e da água do forno. Se não houver problemas com a qualidade da água, verifique se há vazamentos nos tubos de escoamento ou se sua abertura está excessiva. Além disso, é necessário calibrar os medidores de nível remotos.