Um dos tanques de diesel da nossa fábrica se deformou. Como consertá-lo?

2017-10-25View Original

Thread Content

Os tanques de diesel da nossa fábrica são tanques de armazenamento a pressão atmosférica. No entanto, para outros fins, é feita uma conexão para fornecimento de combustível. Quando essa conexão não está em uso, o tanque é purgado com nitrogênio a 0,7 MPa. Durante esse processo de purga, ocorreu deformação no tanque de diesel, além de vazamentos. Gostaríamos que todos ajudassem a encontrar uma solução para consertar esse tanque. Na parte inferior do tanque de óleo, formou-se uma espécie de fundo de panela.
Reply #22017-10-25
Vertical ou horizontal, quais são os parâmetros estruturais?
Reply #32017-10-25
Vertical, 200 metros cúbicos, material Q235C, espessura da parede de 6 mm, espessura da placa inferior de 10 mm, diâmetro de 6600 mm, altura de 7088 mm
Reply #42017-10-25
Este tópico foi editado pela última vez por SDHZZXM em 25/10/2017, às 16:10. A utilização de nitrogênio a 0,7 MPa para a purga provavelmente causou a deformação do tanque de diesel devido à pressão interna, o que resultou em vazamentos. Não entendo o que significa “formou-se um fundo de panela na parte inferior do tanque de óleo” Sugere-se fazer o upload de uma imagem, para que todos possam dar suas sugestões...
Reply #52017-10-25
Os tanques de armazenamento a pressão atmosférica têm uma pressão de projeto de apenas um valor ligeiramente positivo; portanto, eles conseguem suportar uma pressão muito pequena. Ao se utilizar uma pressão de 0,7 MPa para a purga, certamente haverá problemas. O fato de a base do pote ter sido moldada em forma de esfera indica que a qualidade de fabricação é bastante boa. Quanto à reparação, depende das circunstâncias específicas; com certeza, a deformação não se limita apenas à parte inferior do pote.
Reply #62017-10-25
Sim, as inspeções atuais mostraram que também há deformação na parte superior do tanque. Pretendemos consertá-la. A deformação na parte inferior do tanque fez com que todo o óleo vazasse
Reply #72017-10-25
Estima-se que a placa original fosse uma tampa plana; sob pressão, transformou-se em um topo fechado. . . Verifique inversamente a carga sobre o corpo do cilindro. .
Reply #82017-10-26
Esta é uma foto do local, de chão plano virou fundo de panela
Reply #92017-10-26
Decida com base no grau de deformação e no diâmetro do tanque se é necessário substituir o fundo do tanque.
Reply #102017-10-26
Poderiam me dizer como fazer o upload de fotos? Eu não consigo fazer isso
Reply #112017-10-26
Causado por superpressão, não é possível restaurá-lo; é necessário esvaziar e substituir a placa de base. Na substituição, deve-se levar em consideração o aumento do diâmetro do piso, fixando-o à estrutura com parafusos de fixação. O diâmetro da válvula de ventilação também precisa ser calculado, devendo ser ajustado de acordo com a maior quantidade de ar que será expelida
Reply #122017-10-26
Faz sentido. É preciso consultar um escritório de projetos para que façam os cálculos necessários. Dessa forma, não se tratará mais de um recipiente a pressão normal, mas sim de um recipiente sujeito a pressão
Reply #132017-10-26
Ficou danificado por causa do nitrogênio, o que fazer agora?
Reply #142017-10-26
Substitua-o de novo. O que você vê é apenas o fundo que se tornou um reservatório de óleo e há vazamentos; além disso, existem muitos defeitos ocultos que ainda não foram detectados. Se houver outro vazamento durante o processo de enchimento com óleo, será um problema. Um tanque de 200 cubicos não custa muito dinheiro.
Reply #152017-10-26
Ouvi falar de casos em que o fundo do tanque foi reparado após ficar inchado, mas não ouvi muito sobre como consertar esse tipo de problema no fundo do tanque. Na minha opinião, é melhor substituir o fundo. Além disso, seria bom adicionar uma abertura de segurança DN500 no topo do tanque; isso funcionaria como um selo de nitrogênio para o tanque.
Reply #162017-10-26
não fazer, não morrer
Reply #172017-11-01
Atualmente, estamos cozinhando em potes. Assim que for possível acender o fogo, prosseguiremos com o processo
Reply #182017-11-01
Isso deve ser um tanque de pressão atmosférica, certo? A base do tanque não fica fixada ao alicerce? Se o fundo se tornar uma panela, é sinal de que a base afundou. Nesse caso, é preciso preencher a base novamente.
Reply #192017-11-01
O tanque de pressão normal é fixado à base; agora o tanque está sob pressão excessiva, mas a base não tem problemas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.