Thread Content
Os tanques de diesel da nossa fábrica são tanques de armazenamento a pressão atmosférica. No entanto, para outros fins, é feita uma conexão para fornecimento de combustível. Quando essa conexão não está em uso, o tanque é purgado com nitrogênio a 0,7 MPa. Durante esse processo de purga, ocorreu deformação no tanque de diesel, além de vazamentos. Gostaríamos que todos ajudassem a encontrar uma solução para consertar esse tanque. Na parte inferior do tanque de óleo, formou-se uma espécie de fundo de panela.
Vertical ou horizontal, quais são os parâmetros estruturais?
Vertical, 200 metros cúbicos, material Q235C, espessura da parede de 6 mm, espessura da placa inferior de 10 mm, diâmetro de 6600 mm, altura de 7088 mm
Este tópico foi editado pela última vez por SDHZZXM em 25/10/2017, às 16:10. A utilização de nitrogênio a 0,7 MPa para a purga provavelmente causou a deformação do tanque de diesel devido à pressão interna, o que resultou em vazamentos. Não entendo o que significa “formou-se um fundo de panela na parte inferior do tanque de óleo” Sugere-se fazer o upload de uma imagem, para que todos possam dar suas sugestões...
Os tanques de armazenamento a pressão atmosférica têm uma pressão de projeto de apenas um valor ligeiramente positivo; portanto, eles conseguem suportar uma pressão muito pequena. Ao se utilizar uma pressão de 0,7 MPa para a purga, certamente haverá problemas. O fato de a base do pote ter sido moldada em forma de esfera indica que a qualidade de fabricação é bastante boa. Quanto à reparação, depende das circunstâncias específicas; com certeza, a deformação não se limita apenas à parte inferior do pote.
Sim, as inspeções atuais mostraram que também há deformação na parte superior do tanque. Pretendemos consertá-la. A deformação na parte inferior do tanque fez com que todo o óleo vazasse
Estima-se que a placa original fosse uma tampa plana; sob pressão, transformou-se em um topo fechado. . . Verifique inversamente a carga sobre o corpo do cilindro. .
Esta é uma foto do local, de chão plano virou fundo de panela
Decida com base no grau de deformação e no diâmetro do tanque se é necessário substituir o fundo do tanque.
Poderiam me dizer como fazer o upload de fotos? Eu não consigo fazer isso
Causado por superpressão, não é possível restaurá-lo; é necessário esvaziar e substituir a placa de base. Na substituição, deve-se levar em consideração o aumento do diâmetro do piso, fixando-o à estrutura com parafusos de fixação. O diâmetro da válvula de ventilação também precisa ser calculado, devendo ser ajustado de acordo com a maior quantidade de ar que será expelida
Faz sentido. É preciso consultar um escritório de projetos para que façam os cálculos necessários. Dessa forma, não se tratará mais de um recipiente a pressão normal, mas sim de um recipiente sujeito a pressão
Ficou danificado por causa do nitrogênio, o que fazer agora?
Substitua-o de novo. O que você vê é apenas o fundo que se tornou um reservatório de óleo e há vazamentos; além disso, existem muitos defeitos ocultos que ainda não foram detectados. Se houver outro vazamento durante o processo de enchimento com óleo, será um problema. Um tanque de 200 cubicos não custa muito dinheiro.
Ouvi falar de casos em que o fundo do tanque foi reparado após ficar inchado, mas não ouvi muito sobre como consertar esse tipo de problema no fundo do tanque. Na minha opinião, é melhor substituir o fundo. Além disso, seria bom adicionar uma abertura de segurança DN500 no topo do tanque; isso funcionaria como um selo de nitrogênio para o tanque.
Atualmente, estamos cozinhando em potes. Assim que for possível acender o fogo, prosseguiremos com o processo
Isso deve ser um tanque de pressão atmosférica, certo? A base do tanque não fica fixada ao alicerce? Se o fundo se tornar uma panela, é sinal de que a base afundou. Nesse caso, é preciso preencher a base novamente.
O tanque de pressão normal é fixado à base; agora o tanque está sob pressão excessiva, mas a base não tem problemas.