Prazo para inspeções periódicas de válvulas de segurança e recipientes sob pressão (autoinspeção)

2017-10-26View Original

Thread Content

Qual é o período geral de inspeção periódica (autoinspeção) para válvulas de segurança e recipientes sob pressão? São 3 meses ou 1 mês? Quantos meses são exigidos na padronização de segundo nível? Peço ajuda aos especialistas
Reply #22017-10-26
“Regulamentos Técnicos para a Inspeção de Segurança de Recipientes sob Pressão Fixos” TSGR0004—2009: A seção 6.3.5 estipula que a inspeção automática dos recipientes sob pressão deve ser realizada pelo menos uma vez por mês; 7.3 Período de inspeção periódica A inspeção periódica refere-se às inspeções e à avaliação do nível de segurança que são realizadas quando o recipiente sob pressão está parado. Os recipientes sob pressão devem, em geral, passar pela primeira inspeção periódica dentro de 3 anos após sua entrada em uso. No próximo ciclo de inspeção, a instituição responsável pela inspeção determinará a frequência da mesma com base no nível de segurança do recipiente sob pressão, de acordo com os seguintes requisitos: (1) Para recipientes com nível de segurança 1 ou 2, a inspeção é realizada, em geral, a cada 6 anos ; (2) Para os casos em que o nível de segurança é 3, geralmente a inspeção é realizada a cada 3 a 6 anos ; (3) Nos casos em que o nível de segurança é 4, deve-se realizar um monitoramento contínuo do seu uso. O período de inspeção é determinado pela instituição responsável pelas inspeções, e o tempo total de monitoramento não pode exceder 3 anos ; (4) Nos casos em que o nível de segurança seja 5, é necessário corrigir as falhas; caso contrário, não é permitido continuar a utilizá-lo ; (5) A avaliação do nível de segurança dos recipientes sob pressão é feita de acordo com as “Regras para inspeções periódicas de recipientes sob pressão”. Caso sejam atendidas as condições estabelecidas, é possível encurtar ou prolongar o período de inspeção ; (6) Para vasos de pressão que utilizam a tecnologia de inspeção baseada em riscos (RBI), o período de inspeção deve ser determinado de acordo com os requisitos estabelecidos em 7.8.3 deste regulamento. As válvulas de segurança devem ser verificadas pelo menos uma vez por ano
Reply #32017-10-26
Agora, a válvula de segurança é inspecionada a cada seis meses.
Reply #42017-10-26
Existem algum padrão que possa servir de referência?
Reply #52017-10-27
Trecho extraído de: TSG 21-2016 “Regulamentos técnicos para a inspeção de segurança de recipientes sob pressão fixos”, 7.1.5 Inspeções periódicas voluntárias. As inspeções voluntárias dos recipientes sob pressão incluem inspeções mensais e anuais. …… 7.2.3.1.3 Período de verificação das válvulas de segurança 7.2.3.1.3.1 Requisitos básicos As válvulas de segurança devem ser verificadas pelo menos uma vez por ano. Em casos excepcionais, em que seja necessário prorrogar o período de verificação, isso pode ser feito com a aprovação do responsável pela gestão da segurança na unidade que utiliza a válvula. 7.2.3.1.3.2 O período de verificação pode ser estendido para 3 anos. As válvulas de segurança de carga direta por mola podem ter seu período de verificação estendido para 3 anos, desde que atendam às condições descritas em 7.2.3.1.3.2. …… 7.2.3.1.3.3 O período de verificação pode ser estendido para 5 anos. As válvulas de segurança de carga direta por mola podem ter seu período de verificação estendido para 5 anos, desde que atendam às condições descritas nos itens (2), (3), (4), (6) e (7) de 7.2.3.1.3.2, além de outras condições específicas ……
Reply #62017-10-27
A inspeção periódica da válvula de segurança é feita uma vez por ano. Para vasos de pressão, o prazo inicial é de 3 anos, e depois é determinado de acordo com a classificação.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.