Os tubos de vapor superaquecido precisam de válvulas de drenagem, não é?

2017-11-02View Original

Thread Content

Por exemplo, para tubos de vapor de 40 quilos a 430 graus, é melhor instalar válvulas de drenagem ou válvulas especializadas para esse fim? Porque, normalmente, ao dirigir o sistema, há vapor com alta temperatura de superaquecimento (de 250 graus no ponto de saturação até 430 graus, ou seja, um superaquecimento de 180 graus). Por isso, a válvula de drenagem pode ser desligada em condições normais; ela é acionada apenas durante o início e o fim do fornecimento de vapor. Será que assim não é preciso instalar a válvula antihidrostática?
Reply #22017-11-02
Instalamos válvulas de mão para drenagem de água; após ligar o equipamento, as válvulas são fechadas completamente.
Reply #32017-11-03
Recomenda-se usar válvulas manuais para o controle. Apenas no início, quando o vapor é usado para aquecer os tubos, há água; durante a produção normal, não há formação de água. Usar desumidificadores seria um desperdício.
Reply #42017-11-03
Basta instalar válvulas para a desidratação manual; ao ligar o equipamento normalmente, o condensado pode ser coletado nos tubos de drenagem e levado para o tanque de água
Reply #52017-11-03
Concordo com a opinião do terceiro andar; geralmente, as usinas elétricas fazem assim
Reply #62017-11-03
Nós instalamos o equipamento, mas na produção real ele não é necessário. É mais para cumprir as exigências de inspeção, para parecer que não há riscos, mas na verdade não tem grande significado
Reply #72017-11-04
Ambos os métodos funcionam, não há diferença essencial. O desumidificador é utilizado para substituir o processo de desumidificação manual. Considerando que, em condições normais de funcionamento, quase não há água condensada no vapor superaquecido da sua fábrica, pode-se considerar a instalação de duas válvulas de drenagem, uma na entrada e outra na saída. Vazamento na extremidade: é possível fechar a válvula na base e substituí-la. Espero que seja aceito.
Reply #82017-11-04
Ambos os métodos funcionam, não há diferença essencial. O desumidificador é utilizado para substituir o processo de desumidificação manual. Considerando que, em condições normais de funcionamento, quase não há água condensada no vapor superaquecido da sua fábrica, pode-se considerar a instalação de duas válvulas de drenagem, uma na entrada e outra na saída. Vazamento na extremidade: é possível fechar a válvula na base e substituí-la. Espero que seja aceito.
Reply #92017-11-05
Este tópico foi editado pela última vez por Pingfan Di em 6/11/2017, às 16:12. Não se recomenda o uso de válvulas hidrófobas; nós utilizamos válvulas manuais, que são acionadas para liberar a água e, em seguida, fechadas imediatamente. Vapor superaquecido a 4,0 MPa utiliza válvulas de drenagem, o que gera bastante desperdício; não há necessidade de realizar esse processo com frequência. Válvulas hidrófobas são geralmente utilizadas em tubulações com pressão e temperatura mais baixas :)
Reply #102017-11-05
Não é necessário instalá-los em locais onde há fluxo constante de vapor. Porém, nas extremidades dos tubos ou em trechos com baixo fluxo, onde o vapor já se encontra saturado, é necessário instalar esses dispositivos.
Reply #112017-11-09
Não use válvulas de drenagem de água; elas são muito caras e não têm muita utilidade.
Reply #122017-11-09
É controlado por uma válvula manual; quando o vapor é utilizado para aquecer os tubos, há água presente. Durante a produção normal, não há formação de água. Instalar um desumidificador seria um desperdício.
Reply #132017-11-11
Nossas tubulações de vapor de média pressão possuem válvulas; após a drenagem manual no início do processo de aquecimento das tubulações, essas válvulas são fechadas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.