Thread Content
Por exemplo, para tubos de vapor de 40 quilos a 430 graus, é melhor instalar válvulas de drenagem ou válvulas especializadas para esse fim? Porque, normalmente, ao dirigir o sistema, há vapor com alta temperatura de superaquecimento (de 250 graus no ponto de saturação até 430 graus, ou seja, um superaquecimento de 180 graus). Por isso, a válvula de drenagem pode ser desligada em condições normais; ela é acionada apenas durante o início e o fim do fornecimento de vapor. Será que assim não é preciso instalar a válvula antihidrostática?
Instalamos válvulas de mão para drenagem de água; após ligar o equipamento, as válvulas são fechadas completamente.
Recomenda-se usar válvulas manuais para o controle. Apenas no início, quando o vapor é usado para aquecer os tubos, há água; durante a produção normal, não há formação de água. Usar desumidificadores seria um desperdício.
Basta instalar válvulas para a desidratação manual; ao ligar o equipamento normalmente, o condensado pode ser coletado nos tubos de drenagem e levado para o tanque de água
Concordo com a opinião do terceiro andar; geralmente, as usinas elétricas fazem assim
Nós instalamos o equipamento, mas na produção real ele não é necessário. É mais para cumprir as exigências de inspeção, para parecer que não há riscos, mas na verdade não tem grande significado
Ambos os métodos funcionam, não há diferença essencial. O desumidificador é utilizado para substituir o processo de desumidificação manual. Considerando que, em condições normais de funcionamento, quase não há água condensada no vapor superaquecido da sua fábrica, pode-se considerar a instalação de duas válvulas de drenagem, uma na entrada e outra na saída. Vazamento na extremidade: é possível fechar a válvula na base e substituí-la. Espero que seja aceito.
Ambos os métodos funcionam, não há diferença essencial. O desumidificador é utilizado para substituir o processo de desumidificação manual. Considerando que, em condições normais de funcionamento, quase não há água condensada no vapor superaquecido da sua fábrica, pode-se considerar a instalação de duas válvulas de drenagem, uma na entrada e outra na saída. Vazamento na extremidade: é possível fechar a válvula na base e substituí-la. Espero que seja aceito.
Este tópico foi editado pela última vez por Pingfan Di em 6/11/2017, às 16:12. Não se recomenda o uso de válvulas hidrófobas; nós utilizamos válvulas manuais, que são acionadas para liberar a água e, em seguida, fechadas imediatamente. Vapor superaquecido a 4,0 MPa utiliza válvulas de drenagem, o que gera bastante desperdício; não há necessidade de realizar esse processo com frequência. Válvulas hidrófobas são geralmente utilizadas em tubulações com pressão e temperatura mais baixas :)
Não é necessário instalá-los em locais onde há fluxo constante de vapor. Porém, nas extremidades dos tubos ou em trechos com baixo fluxo, onde o vapor já se encontra saturado, é necessário instalar esses dispositivos.
Não use válvulas de drenagem de água; elas são muito caras e não têm muita utilidade.
É controlado por uma válvula manual; quando o vapor é utilizado para aquecer os tubos, há água presente. Durante a produção normal, não há formação de água. Instalar um desumidificador seria um desperdício.
Nossas tubulações de vapor de média pressão possuem válvulas; após a drenagem manual no início do processo de aquecimento das tubulações, essas válvulas são fechadas