Thread Content
Aviso do Gabinete da Administração Geral de Inspeção de Qualidade sobre questões relacionadas à supervisão da segurança dos equipamentos especiais sob pressão – Circular Especial do Gabinete de Inspeção de Qualidade [2017] nº 1336. (V) Sobre a inspeção não destrutiva da superfície dos reservatórios sob pressão utilizados em sistemas de refrigeração e ar-condicionado. De acordo com as condições reais de fabricação dos equipamentos de recipientes sob pressão utilizados em sistemas de refrigeração e ar-condicionado, os recipientes sob pressão destinados a esse fim, produzidos de acordo com as normas “Recipientes sob Pressão para Dispositivos de Refrigeração” (NB/T 47012), podem ficar isentos das exigências estabelecidas em 3.2.10.2.2.4(2) das normas relativas a recipientes sob pressão. Como entender isso? Será que os recipientes projetados de acordo com as normas “Recipientes sob pressão para equipamentos de refrigeração” (NB/T 47012) podem ficar isentos da inspeção de superfície?
Os recipientes sob pressão utilizados em sistemas de refrigeração e ar-condicionado são produzidos de acordo com as normas “Recipientes sob Pressão para Dispositivos de Refrigeração” (NB/T 47012). Isso permite que sejam dispensadas as exigências estabelecidas em 3.2.10.2.2.4(2) das normas relativas a recipientes sob pressão.
Deve-se realizar inspeção por raios X ou ultrassom apenas nas juntas de conexão dos tipos A e B do cilindro enrolável (lado do refrigerante); não é necessária inspeção de superfície adicional. As juntas de solda das categorias C, D e E (lado do refrigerante) não necessitam de inspeção de superfície. Em recipientes sob pressão para refrigeração, a fim de garantir a limpeza, o lado do gás refrigerante geralmente é submetido a testes de pressão.