Thread Content
O fabricante das caldeiras da nossa fábrica exige que o teor de oxigênio esteja entre 3% e 6%. Gostaria de saber, senhores especialistas: é possível controlar o teor de oxigênio em um nível ainda mais baixo? Um baixo teor de oxigênio pode causar risco de deflagração? Se houver, por que ocorre uma explosão devido ao baixo teor de oxigênio? A temperatura dos gases de escape nesta fábrica tem estado em torno de 100°C ultimamente. Por que isso está acontecendo? Aparentemente, todos estão em torno de 170°C. Isso tem a ver com o gás utilizado?
Dessa forma, também não fica claro: o teor de oxigênio nos gases de escape é geralmente controlado em torno de 13% (no caso do uso de carvão)
Uma mudança tão grande na temperatura do ar de exaustão certamente tem uma razão. Não se sabe quais mudanças ocorreram no local, por isso é difícil analisar. Vou explicar de forma simples
Caldeira a gás, teor padrão de oxigênio de 3,5%. Claro, quanto menor o valor, mais próximo de 0%, maior será o nível de CO. Ao garantir que o nível de CO não exceda os limites permitidos, quanto menor for o teor de oxigênio, menores serão as perdas de fumaça, e a eficiência da caldeira aumentará.
Um baixo teor de oxigênio nos gases de escape não representa um risco? Será que, ao aumentar a carga, o gás se acumula e ocorre uma deflagração? Somos caldeiras a gás; a temperatura dos gases de escape é baixa. Acho que isso tem relação com a composição do gás, já que o gás que utilizamos são os gases residuais da nossa fábrica. Seu valor calorífico é apenas cerca de 70% do do gás natural!
A temperatura dos gases de escape está diretamente relacionada à eficiência de troca de calor
Do ponto de vista da segurança, com baixo teor de oxigênio e gases combustíveis nos gases de escape dentro da faixa de concentração segura de oxigênio, é menos provável que ocorram acidentes de incêndio ou explosão
Qual é a faixa de concentração segura de oxigênio?
O teor de oxigênio não pode ser menor, pois, se for, a queima não será completa, o que gera monóxido de carbono e representa um risco de explosão. Se a composição do combustível não mudar, é possível que haja vazamentos no tubo do forno.
1. Originalmente, 170 era para uso com carvão? Se não considerarmos outros fatores, como as mudanças na carga de uso. Se a caldeira está funcionando normalmente. Uma temperatura de exaustão de gás de 100°C é considerada bastante normal. Operação em baixa carga, com equipamentos de economia de energia na parte traseira, eficiência de cerca de 95%. Se o gás era 170 originalmente, isso indica que o queimador não foi ajustado corretamente. Gases de escape! Portanto, é bom que a temperatura baixe. Mas não sei se vocês já resolveram o problema de corrosão por condensação em torno de 100°C. 2. O teor de oxigênio não deve ser muito baixo. A condição de baixo teor de oxigênio pressupõe que o CO esteja próximo de zero. Se for muito baixo, a queima não será completa, e as emissões de fumaça conterão CO. Geralmente, 2% é um valor mínimo suficiente. Quanto à situação ambiental atual, o teor de oxigênio também não está muito alto. A combustão com oxigênio em excesso certamente leva a um aumento no coeficiente de ar em excesso. Isso não é favorável à economia de energia, pois as emissões de 2NOx podem exceder os limites permitidos. Se as emissões de NOx estiverem abaixo de 80 (com exceção de Beijing, Tianjin e Hebei, onde o valor exigido é 30; parece que a medição dos óxidos de nitrogênio nos gases de escape é feita com base no teor de oxigênio), então o teor de oxigênio nos gases de escape deve ser inferior a 6%. Portanto, os parâmetros de 3-6% fornecidos pela fábrica de caldeiras não têm nada de errado. No mínimo, 2% já é suficiente. Quanto à deflagração, o máximo de ignições que pode ocorrer nesse teor de oxigênio é… Aumentar a carga não deve ser um problema. É apenas uma opinião pessoal. Se houver algum erro, espero que os especialistas possam apontá-lo para que possamos aprender juntos*
Uma temperatura de exaustão de gás de 100°C é considerada normal. A temperatura anterior de exaustão, de 170°C, provavelmente se deveu à influência conjunta da troca de calor e do combustível. O teor de oxigênio nos gases de exaustão deve ser mantido em torno de 3%; um valor muito baixo pode afetar a formação de CO, enquanto um valor muito alto pode influenciar a formação de NOx
O teor de oxigênio nos seus pequenos caldeiras a gás pode ser reduzido para 2%.
Caldeira a gás, teor padrão de oxigênio de 3,5%. Claro, quanto menor o valor, mais próximo de 0%, maior será o nível de CO. Ao garantir que o nível de CO não exceda os limites permitidos, quanto menor for o teor de oxigênio, menores serão as perdas de fumaça, e a eficiência da caldeira aumentará.
Quando a quantidade de oxigênio é baixa, a combustão não acontece de forma completa, o que realmente aumenta o risco de explosão. 3% é um valor mínimo seguro; não se pode ir abaixo disso. Quanto à redução da temperatura dos gases de escape, é difícil analisar isso aqui. É preciso analisar os dados de operação para saber, pois há muitos fatores envolvidos
Como pode ser tão alto? Onde fica o ponto de medição?
Detonação – ocorre quando a quantidade de oxigênio continua a diminuir até chegar a 0%, ao mesmo tempo em que há um aumento significativo no combustível (e a temperatura do leito fluidizado cai drasticamente). Nessas condições, é muito provável que ocorra uma detonação.
Teoricamente, quanto mais próximo de 0, maior é o grau de combustão completa. No entanto, geralmente é deixado um certo excesso, para garantir uma combustão adequada mesmo quando há flutuações nas composições dos gases combustíveis!
Isso exige uma condição prévia: é preciso que, ao mesmo tempo em que a concentração de oxigênio diminui, a temperatura também caia significativamente para que essa situação você mencionou ocorra, não é?
E, em casos de queda brusca da temperatura da cama (leito fluidizado)
A quantidade de oxigênio afeta a combustão. Se houver pouca fumaça, a combustão não será completa, e grandes quantidades de CO podem causar uma explosão. A temperatura dos gases de escape pode diminuir abruptamente. Verifique se há vazamentos no lado da água; caso contrário, a temperatura não cairia tanto de repente