Sobre o problema do nível muito baixo de líquido nos tanques com teto flutuante

2017-11-22View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por long429l em 2017-11-22, às 13:55. SH3007-2014 – Especificações para o projeto de tanques utilizados em sistemas de armazenamento e transporte de produtos petroquímicos, 4.1.9 b): O nível mínimo de armazenamento em tanques com teto flutuante ou tanques com teto interno flutuante deve estar 0,2 m acima da altura do fundo do teto flutuante até o chão. Diretrizes técnicas para tanques de óleos leves da PetroChina (versão experimental de 2012), 7.2.3.6: Altura de alarme para nível muito baixo de líquido nos tanques com teto flutuante: altura de suporte do teto flutuante + 200 mm (para garantir que os orifícios de ventilação do teto flutuante fiquem fechados); HG21502.2-1992 – Série de tanques cilíndricos verticais de aço com teto flutuante interno. 2.10.3 Altura de suporte do teto flutuante interno. Este padrão prevê duas alturas de suporte para o teto flutuante: uma para operações e outra para manutenção. A altura de suporte para operações é de 900 mm, enquanto a altura de suporte para manutenção é de 1800 mm. Quanto ao nível mínimo de líquido nos tanques com teto flutuante, as normas disponíveis são as mencionadas acima. No entanto, como não se tem acesso às condições reais no local, os projetos anteriores consideravam sempre 1800 mm como valor adequado. De acordo com as normas, porém, pode-se usar 900 mm como valor de referência ; Gostaria de saber, no que diz respeito aos tanques de armazenamento, qual é a altura geral considerada para o nível do disco flutuante quando se projeta um nível de líquido muito baixo?
Reply #22018-03-07
Atualmente, as plataformas flutuantes são geralmente projetadas com 1800 mm de altura, mas possuem uma abertura de ventilação com altura de aproximadamente 2000 mm. Portanto, o nível baixo do líquido deve estar acima da altura desse orifício de ventilação. Segurança em vários pontos, uns 2200, mais ou menos.
Reply #32020-02-06
A altura da placa flutuante deve ser determinada com base na altura de suporte na parte inferior da placa, dentro do tanque de armazenamento

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.