Thread Content
Recentemente encontrei um pequeno problema: estou projetando um tanque de armazenamento de ar comprimido, com pressão de projeto de 0,4 MPa e temperatura de projeto de 50 graus. O material utilizado é S30408, e a pressão de teste hidrostático é de 0,5 MPa. Há uma abertura para entrada de pessoa no corpo do cilindro. A abertura de inspeção deve seguir a norma HG/T21516. A pressão máxima permitida para operação dessa abertura, a 20 graus Celsius, é de 0,46 MPa. Gostaria de saber se, em situações em que a pressão do teste hidrostático excede a pressão máxima permitida para o uso do orifício de inspeção, ainda é possível utilizar o orifício de inspeção conforme as especificações HG/T21516? Por favor, ajudem a dar uma olhada. Obrigado
É possível escolher essa opção. As normas relativas às aberturas de inspeção estabelecem um limite para a pressão máxima de operação. Não há problema se a pressão durante o teste de pressão for superior à pressão máxima permitida
Sim, a pressão do teste de hidrostática pode chegar até 1,5 vezes a pressão máxima permitida para operação em condições normais de temperatura
Pressão de operação., Pressão de projeto, Pressão máxima de operação, Pressão de teste
A pressão do teste de hidrostática não precisa ser maior que 1,5 vezes a pressão máxima de operação permitida para a flange da abertura de acesso
Geralmente, a escolha do orifício de acesso é feita em um nível superior, afinal, trata-se de um componente sujeito a grandes pressões. Além disso, o orifício de acesso é necessário para inspeções e manutenções. Embora o custo seja maior com um nível superior, os riscos são reduzidos.
Os dados, porém, não têm problema. Mas há uma pequena dúvida: é razoável usar a “pressão máxima de operação permitida para 20°C”? A temperatura de projeto é 20°C?
Essa situação é aceitável. Com uma temperatura de projeto de 50 graus, usar uma pressão máxima de operação de 20 graus não deve causar problemas.
A seção de testes do hg/t21514 contém