Thread Content
Gostaria de fazer uma pergunta: existe atualmente uma usina elétrica cujo plano original era utilizar 3 caldeiras a carvão, com capacidade de 75 toneladas cada, acompanhadas por 2 turbinas a vapor de 15 MW. Agora, está sendo planejada a reforma da caldeira para 3 caldeiras a biomassa de 55 toneladas cada; a turbina permanecerá a mesma. Gostaria de saber se 3 caldeiras de 55 toneladas são suficientes para alimentar 2 turbinas a vapor de 15 MW em regime de carga total Duas turbinas a vapor devem garantir um fornecimento de ar de 55 t/h. Quanta eletricidade será gerada em um ano após a reforma? Como calcular? Parâmetros de admissão da turbina a vapor: pressão de 4,9 MPa, temperatura de 470°C. Pressão nominal de extração de vapor: 0,98 MPa. Temperatura nominal de extração de vapor: 302,7°C℃
Procure um fabricante de turbinas a vapor; eles podem fornecer um plano de consultoria detalhado.
Esse algoritmo é bastante complexo; as fabricantes de turbinas possuem um conjunto específico de programas de cálculo para isso.
Após a reforma, a capacidade máxima de evaporação das três caldeiras é de 165 toneladas/hora. Nos dois turbinas a vapor de 15 MW, se a quantidade de vapor de entrada for maior que 165 toneladas/hora, em tese elas não podem operar em carga total. Claro, também existe o modo de operação com condensação pura; nesse caso, se a carga térmica permanecer a mesma, isso também não será possível. Quanto ao modo de operação com extração máxima de vapor, nem se fala.