A água do caldeira de resfriamento está ficando vermelha ao ser amostrada! ! !
Thread Content
Esqueci de tirar fotos. É uma caldeira com parede de resfriamento a água do tipo membrana, de 28 bar. Recentemente, a água da caldeira sempre teve uma cor avermelhada clara. O teor de F3+ foi medido em torno de 1,5 ppm. A água de entrada é de boa qualidade. A caldeira já está em uso há 10 anos. Durante as inspeções de manutenção, percebeu-se que o interior do tanque de vapor estava um pouco avermelhado. Atualmente, mantém-se um alto volume de água descartada. Por favor, alguém experiente, quais são as medidas recomendadas?NH4OH + CO2 == NH4HCO3 (reversível)
NH4OH + NH4HCO3 == (NH4)2CO3 + H2O (reversível)
É importante ressaltar que a adição de amônia é uma maneira de ajustar o pH do vapor e da água condensada, visando reduzir a corrosão. Existem quatro pontos importantes a serem considerados ao fazer isso. Primeiro problema: a água amoniacal tem um certo poder corrosivo e também libera facilmente gás amônio. O amônio é inflamável e explosivo. O ponto de ignição do amônia é de 651°C. A água amoniacal é volátil. Quando o amônia se mistura com o ar, a situação muda: seu limite de explosão está entre 16% e 25%. A concentração mais propícia para a ignição do amônia é de 17%. Quando a concentração de amônia no ar atinge esse intervalo, ela pode pegar fogo e explodir ao entrar em contato com chamas. O armazenamento e uso de amônia líquida representam um risco ; Segundo problema: a relação entre o estado líquido e o gasoso do amônia não é boa. Quando o amônia é adicionado à água do forno, ele se volatiliza facilmente devido ao calor, ficando assim em maior quantidade no estado gasoso e em menor quantidade no estado líquido ; O ajuste do pH com amônia não dura muito tempo; para aumentar o pH da água de condensação do vapor, é preciso aumentar a quantidade utilizada ; Terceiro problema: quando uma quantidade excessiva de amônia é adicionada à água, e com a presença de oxigênio dissolvido, ocorre uma corrosão mais intensa no cobre. Isso faz com que os trocadores de calor feitos de cobre, bem como os equipamentos associados a eles, sejam facilmente corroídos ; Questão quatro: A afirmação de que o controle do teor de íons de ferro na água de retorno resultante da condensação do vapor, por meio da adição de amônia, é um falso argumento. A adição de amônia só consegue reduzir a corrosão causada pelo CO2, que é de natureza levemente ácida. Ela não consegue controlar a corrosão causada pelo oxigênio. Além disso, como o amônia se volatiliza facilmente quando aquecido, há uma grande quantidade dele no estado gasoso e pouca quantidade no estado líquido. Por isso, não é possível adicionar amônia em grandes quantidades por um longo período de tempo. Assim, a adição de amônia só consegue aliviar parcialmente os problemas de corrosão no sistema a vapor, reduzindo de maneira limitada a concentração de íons de ferro na água resultante da condensação do vapor. Sete métodos para lidar com grande volume de resíduos no caldeira de calor residual, água do caldeira avermelhada e cor amarelada da água de retorno – qual deles você escolhe? Quatro: adicionar desoxidante à água do caldeira. Adicionar desoxidante à água do caldeira. Geralmente, os sistemas de aquecimento com caldeiras de calor residual possuem desoxidadores. A adição de desoxidantes se deve, principalmente, à capacidade insuficiente do desoxidador para remover o oxigênio da água. Eles são utilizados para eliminar o oxigênio presente na água, a fim de garantir a qualidade da água fornecida. Geralmente, funcionam como um complemento quando o desoxidador não é eficaz o suficiente. Os desoxidantes tradicionais, como a azida de amônio, são eficazes, mas são tóxicos e facilmente voláteis ; O sulfato de sódio é um redutor bastante eficaz; seu preço é baixo, mas ele se oxida facilmente e perde sua eficácia ; Os novos desoxidantes como propionoxime, carbazida e acetaloxime têm baixa toxicidade e bons resultados, mas seu preço é elevado. O principal problema é que ele só consegue resolver a corrosão por oxigênio nas caldeiras, mas não a corrosão de natureza ácida no sistema da caldeira. Sete maneiras de lidar com grandes quantidades de resíduos no caldeira de calor residual, água do forno avermelhada e cor amarelada da água de retorno – qual delas você escolhe? Cinco: aumentar a eficiência do desoxidador. Aumentar a eficiência do desoxidador. Uma vez que o equipamento de desoxigenação é ativado, o aumento no nível de eficiência do equipamento é limitado. Sete métodos para lidar com grandes volumes de resíduos no caldeira de calor residual, água do forno avermelhada e água de retorno amarelada – qual deles você escolhe? Seis – Instalar equipamentos de filtragem de ferro a alta temperatura na água de retorno resultante da condensação do vapor. Instalar equipamentos de filtragem de ferro a alta temperatura na água de retorno resultante da condensação do vapor. Os equipamentos removem o ferro e reduzem a turbidez da água; a água condensada pode ser reutilizada com segurança nos caldeirões. No entanto, não é possível controlar a corrosão dos equipamentos e tubulações do sistema de produção de vapor. A fonte de íons de ferro na água condensada continua existindo, o que significa que apenas se trata um sintoma, e não a causa raiz do problema. Os equipamentos de filtragem para remoção de ferro são caros; a substituição do material de filtragem a cada 2-3 anos representa mais de 20-30% do custo total. Além disso, há os custos adicionais com energia elétrica e manutenção dos equipamentos, o que torna esse método pouco econômico e deficiente. Sete métodos de tratamento para grandes volumes de efluentes da caldeira de resfriamento residual, água do forno avermelhada e cor amarelada da água de retorno – qual deles você escolhe? Sete – as combinações acima podem ser testadas uma a uma. As combinações acima podem ser testadas uma a uma. Talvez seja uma boa solução, mas pode ser um pouco complicado. 4. Métodos de tratamento: Para eliminar a água vermelha nos caldeiras de resfriamento, é necessário reduzir o teor de íons de ferro na água de condensação do vapor. Para isso, é preciso controlar a corrosão dos equipamentos e tubulações do sistema de recuperação de vapor e água de condensação. Para controlar essa corrosão, é necessário aumentar o valor de pH da água de vapor e de condensação. Além disso, também é necessário reduzir o teor de O2 e CO2 nesses fluidos. Para resolver a corrosão no corpo do caldeira de resfriamento residual, é necessário elevar o valor de pH da água do caldeirão. Ao mesmo tempo, também é preciso reduzir os níveis de O2 e CO2 na água do caldeirão. Para resolver o problema, é necessário atender simultaneamente a três condições: aumentar o valor de pH da água do forno e da água de condensação do vapor, reduzir os teores de O2 e CO2 nessas águas, e controlar a corrosão. Considerando essas três condições, e após comparar as diversas soluções disponíveis no mercado, optou-se por utilizar a tecnologia simples e eficaz de proteção do sistema de água de condensação BF-31T. Foi utilizado o produto patenteado pela Universidade Química de Pequim, o agente de proteção para sistemas de água de condensação BF-31T, com o objetivo de evitar a corrosão no sistema de caldeiras. Dessa forma, foi possível eliminar a fonte de íons de ferro presentes na água de condensação do vapor, resolvendo assim os problemas relacionados à grande quantidade de resíduos gerados pelas caldeiras, à coloração vermelha da água do sistema e à cor amarelada da água de condensação do vapor. O agente de proteção para o sistema de água de condensação BF‑31T possui a melhor relação entre fase gasosa e fase líquida. Sendo volátil, ao ser adicionado ao sistema, ele forma uma camada protetora de moléculas únicas na superfície do metal em estado líquido, com propriedades de adsorção e repulsão à água. Da mesma forma, também se forma uma camada protetora na superfície do metal em estado gasoso. As lacunas entre as moléculas dessa camada são menores do que as do CO2 e do O2, o que permite evitar a corrosão causada pelo oxigênio e pelo carbonato fraco. Dessa forma, garante-se que a concentração de íons de ferro na água de condensação esteja dentro dos padrões estabelecidos pela norma GB/T1576-2008 para água utilizada em caldeiras industriais. Além disso, protege os equipamentos e tubulações dos sistemas de caldeiras e de recuperação de água de condensação, evitando sua corrosão, perfuração ou vazamento. Assim, é possível resolver o problema de maneira eficaz. O agente de proteção do sistema de água de condensação BF-31T é um líquido emulsificado alcalino. Ao ser adicionado à água do forno, ele não só aumenta o valor de pH da água do forno, mas também o valor de pH do vapor e da água de condensação. Principais componentes do agente de proteção do sistema de água de condensação BF-31T: formadores de filme, agentes neutralizantes, etc. O agente de neutralização presente no agente de proteção do sistema de água de condensação BF-31T é alcalino; ele consegue neutralizar o carbonato presente na água de condensação do vapor, além de fornecer uma base para a medição em tempo real da concentração dos agentes químicos presentes na água. BF-31T, agente protetor contra água de condensação – em 2003, recebeu o certificado de registro oficial da Associação Chinesa de Tratamento de Água para Caldeiras ; O produto BF-31T, um agente de proteção contra água condensada, é o produto central da tecnologia patenteada no âmbito do projeto financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, intitulado “Tecnologia de geração de vapor sem emissões”. Em 2007, este produto recebeu o **Segundo Prêmio de Invenção** ; Em 2010, o agente de proteção contra a condensação BF-31T foi recomendado pelo Instituto Chino de Pesquisa em Equipamentos Especiais, sendo incluído na primeira lista de tecnologias e produtos eficientes em termos energéticos para equipamentos especiais de alto consumo energético. Universidade Química de Pequim, Beijing Huaxintongda Cleaning Technology Co., Ltd., Beijing Anyuntongyuan Energy Conservation and Environmental Protection Technology Co., Ltd. Yan Hui, Gerente. Bem-vindos, colegas! Podem entrar em contato e discutir questões a qualquer momento! Mostre suas dúvidas e vamos discuti-las juntos, l86OO475386. Mostre também as soluções que você tem, para que possamos aprender e compartilhar! Oferecemos serviços de análise de amostras de água bruta, água de abastecimento, água do forno e água de condensação, além de relatórios escritos com os resultados das análises ; Soluções técnicas para a remoção de íons de ferro da água de condensação dos caldeiras, soluções eficazes para a proteção contra corrosão e formação de incrustações em caldeiras e sistemas de aquecimento, soluções para o reuso da água de condensação que não atende aos padrões exigidos nos caldeiras, soluções para o problema da água do caldeira ficar avermelhada, soluções para o problema da dureza excessiva da água de condensação, entre outras. Sete métodos de tratamento para grande volume de efluentes da caldeira de resfriamento residual, água do forno avermelhada e cor amarelada da água de retorno: qual deles você escolhe? 5. Experimentos de resolução de problemas e resultados: Os processos operacionais em campo dos usuários de caldeiras variam bastante. Portanto, os testes de tratamento com produtos químicos, bem como os casos em que o uso desses produtos teve sucesso isoladamente, não servem como referência para resolver os problemas reais dos usuários. Para isso, antes de adotar oficialmente o agente protetor do sistema de água de condensação BF-31T para combater a corrosão no sistema de caldeiras a calor residual, bem como para resolver o problema do teor excessivo de ferro na água do forno e na água de condensação do vapor, a empresa primeiro implementa um período de teste de 7 dias. Em 15 de setembro de 2020, às 10h30, após coletar as amostras de água do forno e da água condensada, começou-se a adicionar o agente protetor do sistema de água condensada BF-31T no tanque de água da caldeira. A bomba de dosagem automática injetava o agente protetor BF-31T no tanque de água da caldeira em uma taxa de 160 ml por tonelada de água de alimentação da caldeira. Às 10 horas do dia 16 de setembro, foram coletadas amostras de água de condensação e de água do reator para análise. O valor de pH da água de condensação foi de 9,5. A cor da água de condensação, à vista, ainda era amarelada, mas era muito mais clara em comparação com a cor das amostras coletadas no dia 15 ; O valor de pH da amostra de água do forno é 12; a cor vermelha da amostra de água do forno diminuiu ligeiramente. ▲A partir das 10h do dia 16 de setembro de 2020, bombas de dosagem automática começaram a injetar o agente protetor para água de condensação BF-31T no tanque de água da caldeira, em uma taxa de 140 ml por tonelada de água de alimentação da caldeira ; Em 17 de setembro, às 10 horas, foram coletadas amostras de água de condensação e de água do forno para análise. O valor de pH da água de condensação do vapor foi de 9,5. A cor das amostras de água de condensação era ligeiramente amarelada; porém, à primeira vista, parecia ser uma água bastante pura e transparente ; O valor de pH da amostra de água do forno é 12; a cor vermelha da amostra de água do forno continua a diminuir. A partir das 10h do dia 17 de setembro de 2020, a bomba de dosagem automática começou a injetar o agente protetor para água de condensação BF-31T no tanque de água da caldeira, numa taxa de 120 ml por tonelada de água de alimentação da caldeira ; Às 10 horas do dia 18 de setembro, foram coletadas amostras de água de condensação e de água do fogão para análise. O valor de pH da água de condensação foi de 9,5. As amostras de água de condensação pareciam puras e transparentes à simples inspeção visual ; O valor de pH da amostra de água do forno é 12; a cor vermelha da amostra de água do forno continua a diminuir. A partir das 10h do dia 18 de setembro de 2020, a bomba automática de dosagem começou a injetar o agente protetor para água de condensação BF-31T no tanque de água da caldeira, na taxa de 100 ml por tonelada de água de alimentação da caldeira ; Em 19 de setembro, às 10 horas, foram coletadas amostras de água de condensação do vapor e de água do forno para análise. O valor de pH da água de condensação do vapor foi de 9; visualmente, a água de condensação parecia ser pura e transparente ; O valor de pH da amostra de água do forno é 12; a cor da amostra de água do forno é semelhante à do vermelho-claro. A partir das 10h do dia 19 de setembro de 2020, a bomba automática de dosagem começou a injetar o agente protetor para água de condensação BF-31T no tanque de água da caldeira, numa taxa de 80 ml por tonelada de água de alimentação da caldeira ; Em 20 de setembro, às 10 horas, foram coletadas amostras de água condensada e de água do forno para análise. O valor de pH da água condensada foi de 9; as amostras de água condensada pareciam puras e transparentes à vista ; O valor de pH da água do forno é 12, e a cor vermelha continua a diminuir. A partir das 10h do dia 20 de setembro de 2020, a bomba de dosagem automática começou a injetar o agente protetor para água de condensação BF-31T no tanque de água da caldeira, numa taxa de 60 ml por tonelada de água de alimentação da caldeira ; Em 21 de setembro, às 10 horas, foram coletadas amostras de água condensada pelo vapor e de água do forno para análise. O valor de pH da água condensada foi de 8. As amostras de água condensada pareciam ser muito puras à primeira vista ; O valor de pH da amostra de água do forno é 11; a amostra de água está ligeiramente amarelada, e a cor vermelha desapareceu. A partir das 10h do dia 21 de setembro de 2020, a bomba de aditivos começou a injetar o agente protetor para água de condensação BF-31T no tanque de água da caldeira, numa taxa de 50 ml por tonelada de água de alimentação da caldeira ; Às 10 horas do dia 22 de setembro, foram coletadas amostras de água de condensação e de água do reator para análise. O valor de pH da água de condensação resultou ser 8. As amostras de água de condensação pareciam completamente puras e transparentes à simples inspeção visual ; O valor de pH da amostra de água do forno é 11; a cor da amostra de água do forno voltou ao normal. ▲Amostras de água resultante da condensação do vapor. Até agora, com base apenas nas mudanças no pH e na cor da água resultante da condensação do vapor e da água do caldeirão, foi possível controlar com sucesso a corrosão no sistema de caldeirões e nas tubulações relacionadas à água de condensação do vapor. Assim, foram resolvidos completamente os problemas de coloração vermelha da água do caldeirão e de tonalidade amarelada da água resultante da condensação do vapor, além do excesso de íons de ferro nessa água. 6. Posfácio: Já se passaram 17 meses desde que a empresa utilizadora da caldeira de calor residual adotou oficialmente o sistema de proteção contra água condensada BF-31T. Desde então, a caldeira tem funcionado de maneira segura e estável. Não houve mais casos de corrosão nos equipamentos e tubulações do sistema da caldeira, nem de coloração vermelha da água do tanque ou das águas residuais. Também não houve problemas relacionados a íons de ferro em níveis elevados, como a coloração amarelada da água condensada ou da água vermelha da caldeira. Devido ao funcionamento estável da caldeira de recuperação de calor e à boa qualidade da água utilizada no sistema, a quantidade de resíduos gerados pela caldeira diminuiu significativamente – em 10%, em comparação com o período anterior à implementação das medidas de controle. Isso significa que a quantidade de resíduos gerados está dentro dos 2% estabelecidos como padrão para caldeiras desse tipo. O agente protetor para água condensada BF-31T ajudou as empresas que utilizam essas caldeiras a reduzir a poluição e as emissões, economizando assim uma grande quantidade de energia e recursos hídricos.