Este tópico foi editado pela última vez por Douwan em 13/12/2017, às 15:47. Será que é necessário instalar um revestimento isolante nos tanques de armazenamento de amônia líquida? Estou muito confuso quanto a essa pergunta. Lembro-me de que, durante a inspeção para renovação do certificado no ano passado, tínhamos um tanque de armazenamento de amônia líquida com capacidade de 110 metros cúbicos (contêiner horizontal), cuja temperatura de operação era de -5 a 45°C. A temperatura de projeto era de -10/50°C, e a pressão de projeto era de 2,16 MPa. O material utilizado era o Q345R. Nos dados técnicos, conforme estabelecido pela área de engenharia, foi especificado o uso de espuma de poliuretano com espessura de 50 mm para isolamento térmico. No entanto, durante a revisão dos documentos, os especialistas insistiram para que esse material fosse removido dos desenhos técnicos, argumentando que o equipamento não poderia ter função de isolamento térmico. A razão é que, quando o amônia líquida entra no tanque de armazenamento, a temperatura é muito baixa; portanto, se houvesse isolamento térmico, o equipamento precisaria ser projetado para condições de baixa temperatura. Então, convidamos o responsável pelo setor de processos industriais e o engenheiro-chefe para explicar que era possível manter a temperatura entre -5 e 45°C no processo, mas, no final, tudo foi em vão. Depois, procurei outros planos técnicos; alguns eram de tanques de armazenamento de amônia líquida, e outros, de tanques esféricos para armazenar amônia líquida. Percebi que em todos eles havia sistemas de isolamento térmico. Com isso, fiquei cada vez mais confuso… Além disso, o que não entendi foi: no caso dos tanques de armazenamento de amônia líquida, a baixa temperatura serve para escolher o material adequado, enquanto a alta temperatura é usada para determinar a pressão de projeto. Mesmo em condições de baixa temperatura, ainda assim há um estado de baixa tensão! Os tanques de armazenamento de amônia líquida que vocês projetaram ou com os quais tiveram contato possuem isolamento térmico?
Por que a temperatura é tão baixa nos tanques de armazenamento de amônia líquida? Qual é a pressão? Até que ponto a temperatura pode cair? A pressão de vapor saturado do amônia líquida a 20 graus abaixo de zero é de aproximadamente 0,19 MPa, enquanto a 5 graus abaixo de zero é de cerca de 0,355 MPa. Como foi determinada a pressão de operação em 5 graus abaixo de zero?
-5℃ é o parâmetro estabelecido pelo processo.
Aqui não temos isolamento térmico, somos tanques de amônia líquida!
O amônia líquida possui baixa pressão durante o processo de enchimento; a temperatura correspondente a essa pressão de vapor saturado é baixa, inferior à temperatura de projeto, que é -10. Se houver isolamento térmico, os tanques de armazenamento e o amônia líquido não conseguem absorver calor rapidamente, fazendo com que a temperatura não aumente. O tanque de armazenamento encontra-se em uma temperatura inferior a -10 graus, o que contradiz a temperatura de projeto. Para usar espuma de poliuretano, é necessário reduzir a temperatura de projeto. -A temperatura de projeto de 10 não permite a utilização de espuma de poliuretano.
E se for -19 graus Celsius? É possível configurar espuma de poliuretano?
Os tanques de armazenamento de amônia líquida projetados e fabricados pela nossa empresa não exigem isolamento térmico
Os tanques de armazenamento de amônia líquida projetados e fabricados pela nossa empresa não exigem isolamento térmico
Os tanques de armazenamento de amônia líquida projetados e fabricados pela nossa empresa não exigem isolamento térmico
Os tanques de armazenamento de amônia líquida são divididos em tanques verticais a pressão atmosférica, tanques esféricos e tanques horizontais. Os tanques de pressão atmosférica quase não precisam de refrigeração, enquanto os tanques esféricos são considerados tanques com refrigeração parcial; a pressão de projeto geralmente é de 7 bar. Os tanques horizontais de que você fala são do tipo totalmente refrigerado, com alta pressão de projeto; consequentemente, a pressão de vaporização do amônia é alta, assim como a temperatura. Por isso, não é necessário usar isolamento térmico.
Os tanques de armazenamento de amônia líquida são divididos em tanques verticais a pressão atmosférica, tanques esféricos e tanques horizontais. Os tanques de pressão normal quase não precisam de refrigeração, enquanto os tanques esféricos são considerados tanques semicongelados, com uma pressão de projeto geralmente de 7 bar. Os tanques horizontais de que você fala são do tipo totalmente refrigerado, com alta pressão de projeto. A pressão de ebulição do amônia é elevada, assim como a temperatura correspondente; portanto, não há necessidade de isolamento térmico.
Os tanques de armazenamento de amônia líquida são divididos em tanques verticais a pressão atmosférica, tanques esféricos e tanques horizontais. Os tanques de pressão normal quase não precisam de refrigeração, enquanto os tanques esféricos são considerados tanques semicongelados, com uma pressão de projeto geralmente de 7 bar. Os tanques horizontais de que você fala são do tipo totalmente refrigerado, com alta pressão de projeto. A pressão de ebulição do amônia é elevada, assim como a temperatura correspondente; portanto, não há necessidade de isolamento térmico.
Primeiro, determine a pressão de armazenamento do amônia líquida e a temperatura de saturação do líquido correspondente. Se a temperatura do amônia líquida saturada sob essa pressão for inferior a -10, isso indica que a temperatura de projeto está incorreta. Se for superior a -10, então é possível implementar medidas de isolamento térmico.
Já foi explicado: armazenar a -5℃. Condições de processo.
A temperatura de projeto dos nossos tanques de armazenamento de amônia líquida parece ser de -49 graus. São tanques bimetais, projetados para operar em baixas temperaturas e pressão, com sistema de isolamento térmico
Obrigado pela análise aprofundada. De fato, no caso dos tanques de armazenamento de amônia líquida, alguns materiais utilizados são o Q345R, enquanto outros são o 16MnDR. Isso provavelmente está relacionado ao que você mencionou sobre “totalmente congelado” e “parcialmente congelado”. Em grande medida, as especificações técnicas dos nossos dados técnicos relativas às exigências de isolamento térmico foram preenchidas de acordo com os requisitos das áreas especializadas upstream (condições de processo), sem que se tenha considerado tal questão. Portanto, da próxima vez que fizer o projeto de um tanque de armazenamento de amônia líquida, precisarei prestar atenção à questão da isolamento térmico, além de entender o processo de produção.
2*4000 m³, pressão de projeto 2,16 MPa, pressão de operação 0,7–1,1 MPa, temperatura de projeto de -40 a 50 °C, temperatura de operação em condições normais. Dizem que é para isolar o calor