Sobre a questão da calibração das válvulas de segurança

2017-12-14View Original

Thread Content

Gostaria de perguntar a todos: para as válvulas de segurança de equipamentos especiais (reservatórios sob pressão e tubulações sob pressão), existe uma exigência obrigatória de inspeção off-line, como, por exemplo, uma vez por ano. Então, para as válvulas de segurança localizadas em equipamentos que não são reservatórios sob pressão nem tubulações sob pressão, também existe alguma exigência semelhante de inspeção? Em qual regulamento ou norma isso pode ser encontrado? Obrigado!
Reply #22017-12-15
Embora não se encontrem regulamentações específicas, recomenda-se que as válvulas de segurança em equipamentos e tubulações que não são de pressão sejam instaladas de acordo com os requisitos das normas aplicáveis a equipamentos especiais
Reply #32017-12-15
Esta publicação foi editada pela última vez por xlxuiin em 15/12/2017, às 10:47. O Anexo B6.3 do “Regulamento Técnico de Inspeção de Válvulas de Segurança” (TSG ZF001-2006), embora seja utilizado em contextos que não envolvem reservatórios ou tubulações sob pressão, tem a mesma função que as válvulas de segurança utilizadas nesses contextos. Além disso, os reservatórios e tubulações que não estão sob pressão têm uma capacidade de resistência menor em condições anormais.
Reply #42017-12-15
Quando as válvulas de segurança são utilizadas em recipientes sem pressão ou em tubulações sem pressão, elas também são normalmente inspecionadas de acordo com as “Regras Técnicas de Inspeção de Válvulas de Segurança” (TSG ZF001-2006). Isso vale, por exemplo, para as válvulas de segurança presentes em caldeiras a pressão atmosférica.
Reply #52017-12-15
Quando as válvulas de segurança são utilizadas em recipientes sem pressão ou em tubulações sem pressão, elas também são normalmente inspecionadas de acordo com as “Regras Técnicas de Inspeção de Válvulas de Segurança” (TSG ZF001-2006). Isso vale, por exemplo, para as válvulas de segurança presentes em caldeiras a pressão atmosférica.
Reply #62017-12-15
Geralmente, são as regulamentações relativas aos equipamentos vermelhos específicos
Reply #72017-12-17
Decida de acordo com a sua situação; pode ser longo ou curto.
Reply #82017-12-17
Recipientes que não são de pressão não possuem válvulas de segurança.
Reply #92017-12-17
Por que é necessário instalar válvulas de segurança em recipientes que não são sob pressão? Existem normas obrigatórias?
Reply #102017-12-17
Por que é necessário instalar válvulas de segurança em recipientes que não são sob pressão? Existem normas obrigatórias?
Reply #112017-12-18
Aprendi*. Nossos recipientes a pressão atmosférica geralmente não possuem válvulas de segurança. Podem ser considerados dispositivos de segurança, como respiradores.
Reply #122017-12-18
Acho que a verificação anual é um pouco excessiva. Para recipientes que não são de pressão, acho que seria suficiente fazer a verificação a cada 3 a 5 anos. Já para tubulações de pressão, o intervalo entre as verificações varia dependendo do nível de pressão
Reply #132017-12-18
Para que serviria uma válvula de segurança em um recipiente que não está sob pressão?
Reply #142017-12-21
Muitas vezes, isso depende do estilo de gestão da própria empresa. As empresas mais rigorosas adotam medidas de segurança para lidar com esse problema, enquanto outras podem ignorá-lo
Reply #152018-04-03
Válvulas de segurança que não são sujeitas a inspeções rigorosas são aquelas utilizadas em dispositivos que não se enquadram na categoria de caldeiras, recipientes sob pressão ou tubulações sob pressão. Exemplos incluem válvulas de segurança utilizadas em sistemas de óleo de compressores, tanques de armazenamento e em situações que exigem consideração quanto à expansão térmica, entre outras. Agora, a válvula pode ser inspecionada junto com o ciclo de manutenção do equipamento hospedeiro, sem necessidade de ser verificada anualmente. Mas deve-se realizar uma verificação online; caso haja problemas, é possível aproveitar a oportunidade de troca para fazer a substituição e a calibração. Se não houver oportunidade de fazer a parada de corte, então aquela que precisa ser parada também deve ser parada; não se pode correr riscos.
Reply #162019-10-25
Existem muitos casos em que não são necessários válvulas de segurança em reservatórios ou tubulações sob pressão. Veja as definições de reservatórios sob pressão e tubulações sob pressão: por exemplo, em tubulações de água de 1 polegada, é necessário instalar válvulas de segurança para evitar a expansão térmica. Válvulas de segurança também devem ser instaladas nas saídas das bombas de pistão e de alguns tipos de bombas volumétricas (isso é considerado uma exigência obrigatória). No entanto, isso não se aplica necessariamente às tubulações sob pressão; caso o tamanho da tubulação seja pequeno e o ponto de ebulição do líquido seja inferior às condições de operação, então não há necessidade de válvulas de segurança. Há também alguns pequenos recipientes sob pressão. Quando o diâmetro é menor que 150, há muitas situações possíveis. Quem trabalha com química não sabe disso? ? ? ? ? ? ?
Reply #172019-10-25
#Aqui, uma resposta rápida: #Pelo que sei, algumas fábricas não realizam verificações (incluindo empresas estrangeiras); teste você mesmo periodicamente. Isso não deve violar as regulamentações obrigatórias da China.
Reply #182019-10-25
Existem disposições normativas claras para o que você mencionou?
Reply #192019-11-01
Não há necessidade de instalá-lo, afinal. Se for instalado, isso significa que o sistema realmente precisa dele. Uma vez instalado, deve-se considerá-lo como um válvula de segurança eficaz, e é preciso realizá-la inspeções periódicas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.