Para um tanque de armazenamento com formato cônico e capacidade de 20 m³, qual padrão deve ser utilizado? Algumas fabricantes projetaram para nós de acordo com a norma 50341, exigindo a utilização de âncoras e parafusos de fixação, mas, com base em nossa experiência anterior, isso não é necessário. Algumas fabricantes projetam seus produtos de acordo com as especificações 470003.1, sem utilizar sistema de fixação. Como definir o escopo de aplicação desses dois padrões?
Reply #22018-01-20
Este tópico foi editado pela última vez por SDHZZXM em 20/01/2018, às 10:58. O tanque de armazenamento com formato cônico e capacidade de 20 cubicos pode ser projetado de acordo com a norma NB/T47003.1.
Reply #32018-01-20
Mas a fabricante insiste em dizer que a versão antiga 470003 mencionava esse tipo de tanque de armazenamento, enquanto a nova versão não o faz; portanto, a nova versão não é adequada, e é necessário usar o design 50314. . De onde nos padrões podemos distinguir claramente o escopo de uso?
Reply #42018-01-20
A norma NBT 47003.1-2009 “Reatores de aço soldados em pressão atmosférica” apresenta, na Tabela 6-4, um diagrama da estrutura com tampa plana
Reply #52018-01-20
É de tampa plana, não é de topo cônico
Reply #62018-01-21
O NBT47003 não contém informações sobre tanques de fundo plano; é diferente do JB4735 anterior. É melhor utilizar o GB50341. Os padrões atuais determinam que são necessários reforços de fixação em situações que antes não exigiam isso. De acordo com o novo padrão, esses reforços tornaram-se obrigatórios
Reply #72018-01-24
Os tanques de pressão ligeiramente positiva geralmente exigem a utilização de parafusos de fixação
Reply #82018-01-24
De acordo com a GB50341, a necessidade de uso de âncoras depende do cálculo da força de levantamento
Reply #92019-06-19
Como não existe no NB/TT47003 nenhum tipo de estrutura de tanque com topo cônico plano, deve-se utilizar o padrão GB50341 para o projeto
Reply #102019-06-19
Deve ser projetado de acordo com a norma GB50341-2014, certo?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.