A caldeira a vapor de gás natural de baixa pressão de 10 t eleva a temperatura da água de entrada. Como reduzir a quantidade de gás utilizado? Atualmente, utiliza-se uma caldeira com recuperação de calor para elevar a temperatura da água de entrada acima de 85 graus. O problema é que a temperatura dos gases de escape chega a 220 graus. A própria caldeira possui sistema de recuperação de calor; como ajustá-lo? ?
Reply #22018-01-26
Não deveria ser assim! A queima é regulada de acordo com a temperatura da água de saída. A temperatura do ar de exaustão é alta. Primeiro, o valor alvo do regulador está muito alto, o que faz com que a temperatura da água de saída aumente, e, consequentemente, a temperatura do ar de exaustão também aumenta. II. Problemas com a caldeira: a área de troca de calor é pequena, o fluxo de fluido é alto, e não há tempo suficiente para uma troca de calor eficaz; por isso, os gases de escape escapam.
Reply #32018-01-26
A temperatura do ar de exaustão está muito alta. Continua assim? Quanto tempo foi usado? Será que o acúmulo de incrustações está muito grave?
Reply #42018-01-27
Quando a temperatura da água de entrada aumenta, a temperatura dos gases de escape também aumenta. A menos que haja um pré-aquecedor de ar, a água de entrada geralmente chega à parte mais posterior da caldeira – com o aumento da temperatura da água de entrada, a diferença de temperatura para a troca de calor diminui, o coeficiente de troca de calor também diminui, e a temperatura dos gases de escape aumenta. Para reduzir a temperatura dos gases de escape, é necessário adicionar um dispositivo de troca de calor com temperatura do meio ainda mais baixa, após a entrada da água.
Reply #52018-01-29
O objetivo principal é aumentar a temperatura da água de entrada, a fim de reduzir o consumo de gás. No entanto, com esse processo, não há ganho em termos de economia de energia; a eficiência térmica não melhora.
Reply #62018-01-29
É possível adicionar um pré-aquecedor de ar atrás do economizador de combustível para aumentar a temperatura do ar quente, mas não sei se isso pode criar risco de explosão em caldeiras a gás. Ou se pode adicionar água fria com temperatura ainda mais baixa atrás do economizador de carvão, para outros fins.
Reply #72018-01-30
O consumo de gás certamente diminuirá, e a eficiência térmica também cairá. Considerável. De 98 graus para 99 graus, certamente será usado menos gás do que de 0 a 99 graus. Mas, de 98 graus para 99 graus, certamente será necessário mais gás do que de 0 graus para 1 grau.
Reply #82018-01-30
Não. Aqui, o pré-aquecedor de ar fica logo atrás do economizador de combustível das caldeiras a gás
Reply #92018-02-03
Basta adicionar mais um nível de economizador em série.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.