Thread Content
A caldeira a vapor de gás natural de baixa pressão de 10 t eleva a temperatura da água de entrada. Como reduzir a quantidade de gás utilizado? Atualmente, utiliza-se uma caldeira com recuperação de calor para elevar a temperatura da água de entrada acima de 85 graus. O problema é que a temperatura dos gases de escape chega a 220 graus. A própria caldeira possui sistema de recuperação de calor; como ajustá-lo? ?
Não deveria ser assim! A queima é regulada de acordo com a temperatura da água de saída. A temperatura do ar de exaustão é alta. Primeiro, o valor alvo do regulador está muito alto, o que faz com que a temperatura da água de saída aumente, e, consequentemente, a temperatura do ar de exaustão também aumenta. II. Problemas com a caldeira: a área de troca de calor é pequena, o fluxo de fluido é alto, e não há tempo suficiente para uma troca de calor eficaz; por isso, os gases de escape escapam.
A temperatura do ar de exaustão está muito alta. Continua assim? Quanto tempo foi usado? Será que o acúmulo de incrustações está muito grave?
Quando a temperatura da água de entrada aumenta, a temperatura dos gases de escape também aumenta. A menos que haja um pré-aquecedor de ar, a água de entrada geralmente chega à parte mais posterior da caldeira – com o aumento da temperatura da água de entrada, a diferença de temperatura para a troca de calor diminui, o coeficiente de troca de calor também diminui, e a temperatura dos gases de escape aumenta. Para reduzir a temperatura dos gases de escape, é necessário adicionar um dispositivo de troca de calor com temperatura do meio ainda mais baixa, após a entrada da água.
O objetivo principal é aumentar a temperatura da água de entrada, a fim de reduzir o consumo de gás. No entanto, com esse processo, não há ganho em termos de economia de energia; a eficiência térmica não melhora.
É possível adicionar um pré-aquecedor de ar atrás do economizador de combustível para aumentar a temperatura do ar quente, mas não sei se isso pode criar risco de explosão em caldeiras a gás. Ou se pode adicionar água fria com temperatura ainda mais baixa atrás do economizador de carvão, para outros fins.
O consumo de gás certamente diminuirá, e a eficiência térmica também cairá. Considerável. De 98 graus para 99 graus, certamente será usado menos gás do que de 0 a 99 graus. Mas, de 98 graus para 99 graus, certamente será necessário mais gás do que de 0 graus para 1 grau.
Não. Aqui, o pré-aquecedor de ar fica logo atrás do economizador de combustível das caldeiras a gás
Basta adicionar mais um nível de economizador em série.