Thread Content
A quantidade de oxigênio está normal. Como reduzir o nível de monóxido de carbono? Se ele estiver alto, ocorre a emissão de fumaça preta
Esses dois indicadores são contraditórios: à medida que o teor de oxigênio aumenta e a ventilação melhora, o teor de CO inevitavelmente diminui. Da mesma forma, no local, só é possível obter informações através dos dados exibidos pelo DCS. O teor de CO geralmente é medido diretamente. Ao comparar esses dois valores, é possível obter o melhor resultado de controle. Geralmente, o teor de oxigênio deve ser mantido em torno de 2%, enquanto o teor de CO deve ser próximo de zero. Se for muito baixo, torna-se difícil operar o sistema
O aumento do teor de CO se deve, principalmente, a problemas relacionados à combustão. É necessário otimizar o processo de combustão para aumentar a taxa de queima do combustível dentro do forno, evitando assim a transferência de calor entre o carbono não queimado e os gases de escape nas superfícies aquecidas (o que, normalmente, deveria acontecer apenas com a transferência de calor pelos gases de escape). Ao analisar as variações nos níveis de oxigênio e CO no sistema DCS, é possível determinar a quantidade adequada de oxigênio necessária, de modo que o teor de CO fique abaixo dos valores permitidos.
Quando o estúdio de design elabora esse projeto, as medições devem ser feitas com precisão. No meu caso, trata-se de uma caldeira a gás de 40T; em carga máxima, ela consome 3659 m3/h de gás nas condições padrão. A quantidade de ar que entra pelo ventilador é de aproximadamente 42221 m3/h. Após simulações, constata-se que a quantidade de ar necessária para uma combustão completa é inferior a 30000 m3/h. O ar excedente serve para reduzir a temperatura dos gases de escape. Nesse estado, quase não há CO nos gases de escape; suas composições são N2, O2, CO2 e H2O. As concentrações desses componentes estão em ordem decrescente, e as demais concentrações podem ser ignoradas
Caldeira a gás de 10 toneladas, sem monitoramento em tempo real das emissões de fumaça; só é possível verificar os valores com instrumentos durante as regulagens. Não se pode reduzir muito o nível de oxigênio, que fica em torno de 5. Atualmente, ao aumentar a quantidade de ar, o nível de oxigênio sobe, mas o nível de monóxido de carbono quase não diminui. O nível de oxigênio já não pode ser elevado mais
Há monitoramento em tempo real para 40 toneladas? O valor de CO é zero?
Os sistemas de monitoramento online precisam ser adquiridos separadamente. Aqui em Hangzhou, um conjunto de equipamentos de monitoramento custa mais de 300 mil yuanes – o que é realmente caro demais. Por isso, atualmente não sei qual é o teor de CO nos gases de escape. Mas, certamente, a quantidade de ar utilizada é suficiente para garantir uma combustão completa. Portanto, o teor de CO provavelmente não será alto. O que importa mesmo são os óxidos de nitrogênio e os gases sulfurosos presentes nos gases de escape
Não é para ajustar a frequência do ventilador? Existe uma relação ar-combustível, e essa proporção deve ser mantida para garantir uma combustão completa. Ela não pode ser nem muito alta, nem muito baixa; mas é essencial garantir uma combustão total