No último ano, houve vazamentos frequentes no ponto de curvatura final do economizador de calor das caldeiras a vapor saturado de leito fluidizado circular, com capacidade de 3*45 toneladas/hora. Durante esses vazamentos, o pH da água da caldeira ficava sempre baixo, abaixo de 6,5. Qual é a razão? Tem relação com a água de alimentação da caldeira? O controle do pH da água de alimentação da caldeira às vezes fica abaixo de 7. A última vez que os tubos do economizador de combustível foram trocados de 32*3 para 32*4, isso está relacionado ao fato de o diâmetro interno dos tubos ter diminuído? Grupo de discussão do gerente
Qual é a forma de vazamento? Corrosão no lado da água ou no lado dos gases? Acho que o problema principal é o valor de pH. A mudança no diâmetro é algo que acontece com frequência, e não causa diretamente esse fenômeno de que você fala~
Pode ser causado por um nível de PH baixo por um longo período de tempo.
A água utilizada para abastecer a caldeira é água desmineralizada + água quente a 90 graus. Se não for adicionado amônia à água desalinizada, o pH fica em torno de 6; o pH é ajustado principalmente pela adição de amônia. Tem relação com o fato de, às vezes, o amônia não ser adicionado a tempo à água desmineralizada? Água quente a 90 graus é o líquido resultante da condensação do vapor; seu pH geralmente fica entre 8 e 9
Não se trata de um problema de mudança de diâmetro no cotovelo da tubulação; o valor do pH é ácido, o que indica que a corrosão ocorreu na parede interna da tubulação.
É o desoxidador que está com problema; o teor de oxigênio na caldeira é bastante alto