Thread Content
Peço conselhos aos especialistas: é necessário instalar uma porta de segurança em um forno a óleo térmico? A localização definida precisa estar no corpo do forno? É viável instalá-lo no duto de fumaça? Existem padrões com requisitos claros?
O corpo principal é a válvula de segurança; o duto de fumaça deve ser uma porta antivazamento, certo?
O que você chama de válvula de segurança refere-se ao sistema dos tubos do forno; eu, por minha vez, me refiro ao sistema de gases de escape. Teoricamente, as portas antivazamento devem ser instaladas dentro do forno. Mas a questão da vedação é realmente problemática. Pensei em instalá-las acima do duto de escape. Não sei se existem padrões relacionados à instalação dessas portas antivazamento
Você trabalha com design? Por que ainda precisamos considerar isso?
Qual é a diferença entre o forno e as chaminés quando estão selados? Será que é um forno de pressão positiva?
De acordo com as normas: 1) A câmara de radiação deve ter portas à prova de explosão; o número dessas portas deve ser um para cada 100 m³ de volume da câmara, sendo que a área de cada porta não pode ser menor que 0,2 m². 2) Quando uma câmara é dividida em vários compartimentos, cada compartimento deve ter pelo menos uma porta à prova de explosão. 3. As portas antivazão devem abrir-se com facilidade e fechar-se de forma hermética. As portas antivazão devem ser instaladas em locais onde, em caso de explosão, não haja risco para a segurança das pessoas e dos equipamentos.
Qual é o padrão a que isso se refere?
Esse padrão provavelmente não é uma norma que os fornos a óleo térmico devem seguir, certo?
Seus fornos a óleo térmico não são fornos tubulares? Se não for assim, então encontre outra norma
Em teoria, os fornos a óleo térmico pertencem à categoria dos fornos tubulares
O forno a óleo térmico é classificado do ponto de vista funcional, enquanto o forno tubular é classificado do ponto de vista estrutural. O óleo térmico também é usado para troca de calor em serpentinas, certo?
Entendi, obrigado pelas orientações. Como há muitas fabricantes que instalam portas antivazamento nos canais de exaustão, surgiu essa dúvida
Meu Deus, as normas padrão são diferentes umas das outras; como se pode fazer referências de qualquer jeito? ?
O corpo principal do forno a transportador térmico orgânico é o serpentino, e o dispositivo de segurança presente nos tubos é a válvula de segurança. Geralmente, uma válvula de segurança é instalada na saída do coletor de água do forno a transportador térmico orgânico. Fora do serpentino está o fumo, que é cercado por um barril de ferro para formar o duto de fumaça externo. O objetivo da instalação de portas antivazamento em fornos a transportadores térmicos orgânicos é prevenir possíveis explosões decorrentes da ignição inicial. A porta antivazão que dá acesso ao interior do forno não pode ficar de frente para as chamas. Área de dimensionamento da porta antivazão…… Hehe, não há requisitos rigorosos!
Há muitos padrões, por isso existem equipamentos de todos os tipos: L
Mas, se for instalado no interior do forno, certamente ficará de frente para as chamas; no máximo, não estará alinhado com o centro
Sim, configuração excêntrica. Na verdade, ao projetar a câmara de queima, vários fatores são levados em consideração, incluindo o comprimento da chama.
No último projeto, houve um incêndio no fundo do equipamento; as portas antiexplosão foram destruídas. Não se sabe se isso se deve a uma estrutura inadequada ou a um revestimento de qualidade inferior