Se houver vazamento na camada interna ao usá-lo, como descobrir isso imediatamente? Qual é o segredo escondido no espaço interno dos tanques de armazenamento de dois andares?
Reply #22018-08-09
Os tanques duplos enterrados nas estações de serviço devem contar com pontos de detecção de vazamentos, de acordo com as exigências das “Normas de Projeto e Construção de Estações de Abastecimento de Combustível e Gás para Veículos” (GB50156-2014). Além disso, é recomendável a utilização de sistemas de monitoramento em tempo real. Se houver vazamento na camada interna do tanque de óleo, isso pode ser detectado por meio de um sistema de monitoramento em tempo real.
Reply #32018-08-10
Vazamento é um vazamento ainda menor do que o microvazamento. Por exemplo, na junta de vedação, pode vazar um grãozinho de óleo. Como é que se percebe isso?
Reply #42018-08-10
Os tanques de óleo de dois andares geralmente utilizam sensores de líquido para detectar vazamentos. O tubo de detecção de vazamentos atravessa a estrutura em camadas, do topo do tanque de óleo até a parte inferior dele. Dentro desse tubo, são instalados sensores para detectar vazamentos. Quando ocorrem danos nas paredes internas e externas do tanque de óleo, o óleo ou a água subterrânea entram pelo local danificado para o espaço entre as paredes, acionando os sensores de líquido e gerando um sinal de alarme.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.