Gostaria de perguntar sobre o volume dos tanques de armazenamento de gases inflamáveis

2018-08-30View Original

Thread Content

Gostaria de perguntar: nas normas de segurança contra incêndios em projetos arquitetônicos, no ponto 5 do item 4.3.1, “Não há exigência de distância de segurança entre os tanques de gás inflamável com capacidade igual ou inferior a 20 m³ e o edifício em que são utilizados”. ” O volume aqui se refere ao volume total apresentado na Tabela 4.3.1 ou ao volume geométrico? Obrigado~!
Reply #22018-08-30
Deve ser o volume total; uma vez que haja pressão, devem ser seguidas as exigências de espaçamento indicadas na tabela.
Reply #32018-08-30
Se a placa do tanque indicar que seu volume total é de 10 m³ e que a pressão de projeto é de 1,75 Mpa, como existe pressão, é necessário realizar os cálculos de acordo com as notas da Tabela 4.3.1, além de atender aos requisitos de distância de segurança contra incêndios?
Reply #42018-08-30
Tabela 4.3.1: Nota: O volume total de um tanque de armazenamento de gás inflamável de volume fixo é calculado como o produto do volume geométrico do tanque (em m³) e da pressão de armazenamento projetada (pressão absoluta, 100.000 Pa). Ou seja, a unidade de pressão é 100000 Pa (o número aqui não pode ser exibido corretamente; só posso expressá-lo dessa maneira). De acordo com o que você disse, o volume total do tanque deve ser 10 x 1,75 x 1000000 Pa = 175 m³. Esse valor é maior que 20 m³. Portanto, deve-se seguir as distâncias indicadas na tabela.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.