Thread Content
Quando o circuito de tubulações de condensação é muito longo, parte do líquido se vaporiza, formando uma mistura de vapor e água.
O trocador de calor não tem nada de especial, mas, se o circuito de água de condensação vaporizar, deve-se instalar um tanque de separação de vapor e água, para que a água de condensação seja desprovida de gases antes de entrar no trocador de calor
Atualmente, no local, observa-se um barulho anormal de “martelo d’água” ao entrar a mistura de refrigerante no trocador de calor. Estou preocupado que as placas de troca de calor não aguentem. O uso de um separador de gás causará uma grande diferença no desempenho?
Adicionar um separador de gás antes da troca de placas deve ser suficiente para eliminar o efeito do golpe de aríete.
A água de condensação é transportada por tubulações longas; devido à diferença de pressão, formam-se gases na água. O separador de vapor consegue remover todos esses gases, restando apenas a água de condensação líquida para ser enviada ao trocador de calor?
https://bbs.hcbbs.com/thread-1599018-1-1.html Dê uma olhada nesse tópico, talvez ele possa ser útil
O que eu quero é usar a água de condensação para eliminar o ar, o que é exatamente o oposto do que você está propondo.
Adicione um tanque de separação de gás antes da troca do filtro; coloque uma válvula de escape no topo do tanque, e está pronto