Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por jmdc em 14/10/2018, às 08:09. Por exemplo, a carga útil no telhado geralmente é definida como 2 KN/m². Esse valor de carga é utilizado na projetação das vigas e colunas, não é? E o material e a espessura dos pisos do telhado não podem ser determinados com esse valor, certo? Afinal, presume-se que a pressão exercida pelo peso de uma pessoa sobre o piso seja calculada com base no peso dessa pessoa. O peso de uma pessoa é de aproximadamente 80 quilos. Se essa pessoa ficar em pé sobre o piso, com a área da sola do pé sendo de 2 decímetros quadrados, então a carga exercida pelo peso da pessoa sobre o piso será de 80/2 quilos/décimo quadrado, ou seja, 40 KN/m². Esse valor é muito maior do que a carga de projeto, que é de 2 KN/m². Mesmo sem que a pessoa corra ou pule, o piso não conseguirá suportar tal carga. . . . . . Essa resistência do design não consegue suportar nem uma única pessoa. O que há de errado nesse cálculo?
Esse seu algoritmo considera que 2 metros quadrados são suficientes para acomodar uma pessoa; mas o telhado está completamente lotado de pessoas. Isso é mesmo um telhado ou um espaço aberto?……………… A carga é dividida em carga permanente e carga variável. O peso das pessoas que caminham sobre a estrutura é geralmente considerado carga variável. A carga variável também é uma carga distribuída pela superfície. Isso é feito com o objetivo de calcular a resistência da estrutura. No seu caso, parece que você está utilizando um cálculo baseado em carga pontual.