Princípios para a disposição das barras de aço na placa de base............................Participação para ganhar prêmios.............

2018-10-16View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por kareale88 em 17/10/2018, às 15:40. Princípios para a disposição das barras de aço na placa de base: como determinar a quantidade, o tamanho e a forma das barras de aço a serem utilizadas na placa circular? Como determinar a quantidade, o tamanho e a forma das barras de aço dispostas na placa quadrada? Como determinar a quantidade, o tamanho e a forma das barras de aço inseridas na placa retangular? É melhor fornecer as bases, fontes ou dados de experiência; respostas excepcionalmente ricas receberão uma recompensa generosa. Explicação: Originalmente, referia-se a vários tipos gerais, como diferentes tipos de placas de base e tampas planas. Atualmente, a placa de base é definida como a placa de base dos equipamentos de fundo plano. Data de alteração: 17 de outubro de 2018
Reply #22018-10-16
São vigas de aço que são dispostas na placa inferior do tanque de armazenamento? Talvez seja para evitar que a placa inferior fique com irregularidades repetidas durante o carregamento e descarregamento, o que poderia danificar as soldas entre a placa inferior e as placas do tanque.
Reply #32018-10-17
O autor da descrição não foi muito claro. Qual é o tipo de estrutura que serve como base? Se for um equipamento circular, que não fica enterrado no solo, o foco principal é reforçá-lo. Por exemplo, em tanques de armazenamento circulares, utiliza-se aço I como estrutura de suporte para a base. A base é fixada sobre esses perfis de aço I, que também funcionam como suporte adicional
Reply #42018-10-17
As dimensões e o arranjo em termos de quantidade podem ser encontrados na norma NB T47003.1-2009, na seção 8.13, relativa a recipientes de aço soldados a pressão atmosférica. Tudo é determinado por meio de cálculos, levando em consideração também a fundação civil, a quantidade de materiais necessários e o custo total. Geralmente, a distância entre os elementos não excede 500; costuma-se usar vigas em forma de “I” com espessura superior a 250.
Reply #52018-10-17
Será que se considerou o uso de equipamentos de diâmetro menor, como aqueles com diâmetro de 1500, ou placas quadradas de 1000x1000? Será que usar vigas I com espessura acima de 250 seria excessivo?
Reply #62018-10-18
Aqueles com diâmetro de cerca de 1000 precisam ser montados.
Reply #72018-10-18
Na placa inferior, há perfis de aço; existem dois tipos que já vi. O primeiro é a base em forma de barra para grandes tanques de armazenamento. Devido aos meios corrosivos especiais presentes nos tanques de armazenamento, bem como à sua estrutura especial, o espaçamento entre as barras de aço de suporte deve ser determinado com base no peso do meio em questão, a fim de calcular o tamanho adequado das barras de aço. Como mencionado no 5º andar, o espaçamento entre as barras de aço geralmente não deve exceder 500 mm ; O segundo tipo são os tanques de pequeno porte, com fundo plano ou inclinado. Nesse caso, a espessura da chapa do fundo precisa ser muito fina para garantir a resistência, porém a rigidez não é suficiente; portanto, são necessários perfis metálicos para controlar a flexão. Na verdade, o princípio de cálculo é o mesmo do primeiro tipo de tanque de grande porte. A única diferença é que, no primeiro caso, leva-se em consideração a distância entre as fundações em forma de barra, enquanto aqui basta considerar o comprimento das barras de reforço.
Reply #82018-10-18
As dimensões desse aço perfilado (tamanho) e o espaçamento entre eles não têm grande relação com a forma da estrutura da placa de base (redonda, quadrada, retangular). Em vez disso, esses fatores dependem da densidade do meio, do nível do líquido armazenado e da massa do material (pois os cálculos são feitos com base em cargas uniformemente distribuídas). Quanto aos modelos específicos de aço perfilado, na verdade eles não são determinados por meio de cálculos, mas sim escolhidos. Primeiro, selecione uma especificação de aço estrutural, consulte (ou calcule) o coeficiente de seção. Com base nesse coeficiente e no momento fletor, calcule a tensão de flexão. A verificação da tensão é feita com base na tensão admissível do aço estrutural, enquanto o controle da rigidez é realizado por meio do cálculo da deflexão.
Reply #92018-10-18
Na verdade, é apenas um tanque de água comum, a pressão normal. Na parte inferior, foram adicionadas barras de aço do tipo 10#, dispostas em formato de cruz.
Reply #102018-10-23
A placa inferior com aço estrutural, para levantamento e movimentação? Ainda é por causa do solo irregular? Não seria melhor excluir os planos de colocação direta mencionados acima? Ou faça uma base inclinada para aumentar a área de contato e torná-la mais estável.
Reply #112018-10-31
O diâmetro corresponde ao tamanho, e o material dos recipientes sob pressão normal corresponde à espessura das paredes. São artigos muito bons para se aprender

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.