Eu tenho aqui uma nova caldeira a vapor a gás, com pressão nominal de 1,25 MPa. No entanto, na prática, utilizamos apenas 0,4 MPa; também é possível usar 0,6 MPa. Então, qual deve ser a pressão de ajuste da válvula de segurança dessa caldeira? A 0,4 MPa? E se quiser queimar em temperatura mais alta, o que fazer?
Reply #22018-12-12
Depende das necessidades reais de uso; deve ser 1,05 a 1,15 vezes maior que a pressão de trabalho real, sem exceder a pressão de projeto.
Reply #32018-12-12
A função da válvula de segurança é servir como proteção final. Na minha opinião, o valor ideal para ela é de 1,25 MPa. Quanto à proteção contra pressão excessiva nas caldeiras, considera-se adequado um valor de 0,6 MPa; caso a pressão exceda esse valor, a caldeira será desligada automaticamente.
Reply #42018-12-12
É recomendável usar a pressão de segurança do sistema como valor de ajuste para a válvula de segurança. A caldeira representa apenas a capacidade de suporte de pressão do próprio corpo da caldeira; ela não reflete a pressão do sistema de transporte de gás.
Reply #52018-12-12
A Tabela 6-3 das “Regras para Caldeiras” estabelece disposições muito claras: a pressão de ajuste da válvula de segurança dessa caldeira deve ser igual a 1,04 vezes a pressão de operação, ou 1,06 vezes essa mesma pressão. A pressão de operação refere-se à pressão no local onde a válvula de segurança está instalada; no caso dessa caldeira, trata-se da pressão dentro do tanque da caldeira. Para calcular esse valor, basta usar 0,6 Mpa como base e multiplicá-la por 1,04 e 1,06.
Reply #62018-12-12
Todos têm opiniões diferentes; parece que essa questão é bastante controversa.
Reply #72018-12-12
Recomenda-se seguir o certificado e as normas emitidos pela fábrica de caldeiras, bem como os registros mantidos no órgão local responsável pela inspeção de caldeiras. Além disso, os requisitos de segurança e as exigências técnicas não são contraditórios; não se deve confundi-los. A segurança é uma garantia, e o processo pode ser ajustado.
Reply #82019-03-06
Se o ajuste for feito com base na pressão de operação real utilizada pelo usuário, surge um problema: se eu for o fabricante da caldeira, não sei qual é a pressão de operação real de cada usuário. Além disso, para que a caldeira seja aprovada, é necessário fornecer desenhos dos válvulas e instrumentos relacionados. Então, como posso determinar a pressão de ajuste do válvula de segurança na caldeira, conforme indicado nos meus desenhos? E com base em qual critério se deve adquirir a válvula de segurança para fornecer aos usuários? Geralmente, nos desenhos aprovados pelos fabricantes de caldeiras, as válvulas e instrumentos são selecionados de acordo com a pressão de operação nominal. Portanto, mesmo que o usuário informe a pressão de uso, e o fabricante forneça a válvula de segurança necessária, isso resultará em parâmetros das válvulas diferentes dos especificados nos desenhos fornecidos com o produto. Isso poderá afetar a aceitação final do produto?
Reply #92019-03-06
De acordo com a Tabela 6-3 das “Regras para Caldeiras”, quando a pressão de operação é menor ou igual a 0,8, o valor mínimo para a pressão de ajuste da válvula de segurança dessa caldeira deve ser a pressão de operação mais 0,03. Já o valor máximo deve ser a pressão de operação mais 0,05. Ou seja, 0,63/0,65.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.