Thread Content
Como o título diz. A pressão nominal do desoxidador é de 20 kPa, enquanto a pressão real é de 50 kPa. A temperatura da água e vapor no desoxidador é de 105°C. Acho que a temperatura de saturação correspondente a 50 kPa é de cerca de 80°C; 105 também já é considerado superaquecimento. Será que a pressão de 50 kPa é alta demais, fazendo com que a água seja extraída facilmente da água de alimentação?
Em Tari, um fenômeno semelhante é chamado de “choque da torre”; quando você abre a válvula de alívio, é inevitável que haja um choque!
Como você descobriu que 50 kPa corresponde a 80°C, e 20 kPa a 105°C? Quanto maior a pressão, menor a temperatura? ! A pressão do vapor de entrada está alta; basta reduzir a pressão de operação do desoxidador para cerca de 20 kPa, e estará tudo bem
Eu também gostaria de dizer: se você não está operando em condições reais de uso, como pode ter certeza de que essas condições estão normais? Se ainda estiver normal, você precisa investigar bem onde está o problema!
Este tópico foi editado pela última vez por *aoshugenliu em 2018-12-20 09:05. Os valores de 20kpa e 50kpa mencionados devem se referir à pressão relativa. Ao verificar a temperatura de saturação, deve-se acrescentar a pressão atmosférica de 0,1 MPa. Ou seja, à pressão de 0,12 MPa, a temperatura da água saturada é de 105°C; à pressão de 0,15 MPa, a temperatura da água saturada é de 111°C. Portanto, sob uma pressão de trabalho real de 0,05 MPa e uma temperatura da água de 105 °C, na verdade ainda não se atingiu a temperatura de saturação. Em comparação com a pressão de projeto de 0,02 Mpa, está operando sob pressão excessiva.