Thread Content
Consultei os desenhos de um projeto nacional da empresa e percebi que as flanges dos equipamentos e as conexões utilizam as normas americanas Class, enquanto as válvulas de segurança seguem as normas europeias PN. Não entendo muito bem por que foi feito dessa maneira Já que são ambos padrões americanos, por que você escolheu especificamente o padrão europeu para suas técnicas de boxe? É um requisito do proprietário ou o fato de as válvulas de segurança conforme padrões europeus serem mais fáceis de adquirir no setor? Peço ajuda aos grandes mestres de HaiChuan!
Já que os padrões dos tubos seguem a norma americana Class, geralmente eles são adquiridos de acordo com esses padrões. Talvez, por motivos de aquisição, não seja possível obter o padrão americano.
Será que as flanges padrão americano e as flanges padrão europeu podem ser combinadas?
Obviamente, não são compatíveis; os níveis de pressão são basicamente diferentes.
Será que é porque a válvula de segurança precisa ser calibrada? ? ? Aqueles homens mais velhos são difíceis de lidar, hein.
Se as flanges do equipamento seguem os padrões americanos, mas as válvulas de segurança seguem os padrões europeus, com certeza não combinam.
Depende das exigências do cliente; a aquisição de flanges conforme padrões americanos e europeus é muito fácil
Aqui, talvez eu não tenha me expressado bem. É assim: todas as flanges utilizadas no equipamento seguem as normas americanas. Apenas as flanges dos equipamentos com válvulas de segurança utilizam a norma europeia; as válvulas de segurança também seguem essa norma. Quero dizer, por que as flanges dos equipamentos localizados na saída da válvula de segurança também seguem as normas americanas? Por que escolher válvulas de segurança conforme essas normas?
Acho que, para equipamentos com acessórios de segurança e instrumentos de medição, não há necessidade de ser excessivamente rígido; basta atender aos requisitos estabelecidos de acordo com as características do meio em questão. É uma questão de integração geral. Assim como dispositivos como miras, aberturas para acesso e orifícios manuais. Há muita diferença entre um DN500 e um DN500(A)? Obviamente que não. A menos que o cliente exija insistentemente, não há como fazer alterações. Isso também se deve às exigências do cliente; às vezes, as necessidades do cliente estão acima dos padrões normais. Claro, é só uma brincadeira
Como a saída da válvula de segurança não é uma saída do tubo de processo, então deve-se usar a norma europeia para o projeto. Mas também é preciso prestar atenção em um ponto: se os resíduos do meio são liberados diretamente na atmosfera ou se é necessário usar tubulações para levá-los a um local seguro para tratamento. Além disso, é importante saber se essas tubulações são feitas segundo padrões britânicos ou americanos.
Acho que ainda é preciso verificar a CLASS e o PN específicos, pois os padrões já estabelecem uma relação entre eles. Por exemplo, HG20615, CLASS150 corresponde a PN20, enquanto CLASS300 corresponde a PN50
Certo, preciso conversar com o departamento de processos
Também já vi um caso em que o diâmetro nominal estava claramente indicado como DN, segundo a norma nacional, mas o grau de pressão era indicado como CL. É realmente difícil de entender.
As flanges das outras saídas do equipamento devem seguir as normas americanas. As flanges das válvulas de segurança do equipamento também devem seguir essas mesmas normas. Se for necessário usar flanges conforme as normas europeias, isso também é possível. No entanto, é preciso prestar atenção a dois pontos: primeiro, se as válvulas de segurança seguirem as normas europeias, então as flanges dos tubos conectados a elas também devem seguir essas normas. Segundo, existem duas séries de normas europeias: a série A, que é a série métrica, e a série B. As flanges das válvulas de segurança do equipamento, as próprias válvulas de segurança e as flanges dos tubos de processo devem seguir a série B. Sendo cumpridas essas duas condições, está tudo bem.
Por que é necessário escolher o sistema europeu HG/T20592 (série B)? Vale ressaltar que, com este equipamento, todas as outras flanges dos tubos seguem as normas americanas. No entanto, as normas americanas são baseadas no sistema imperial. Portanto, os tubos do sistema de processamento devem necessariamente seguir o sistema imperial. Já as flanges europeias só podem ser do tipo (série B), para garantir que os tubos após a válvula de segurança estejam em conformidade com os demais tubos do sistema de processamento, todos eles no sistema imperial. Se for adotado o sistema europeu HG/T20592 (série A), a série A é uma série métrica. Para a série métrica, o diâmetro externo de DN400 é 426, enquanto o diâmetro externo dos tubos da série imperial DN400 é 406,4. Isso causará problemas. Na verdade, está criando um grande problema para si mesmo; realmente, não terá como se perdoar por isso