Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por kareale88 em 22/03/2019, às 08:24. Os tanques verticais de nitrogênio precisam de proteção contra raios e também precisam ser aterrados? A altura é de aproximadamente 16 metros, e a pressão é de 22 MPa
Este tópico foi editado pela última vez por kareale88 em 2018-12-22 08:46. Em relação a meios inflamáveis, explosivos ou que apresentam alto risco de propagação de chamas, são utilizadas folhas de cobre ou fios de aço nas conexões das flanges dos recipientes sob pressão, a fim de reduzir a resistência elétrica e evitar a acumulação de eletricidade estática. E separe o aterramento contra raios do aterramento eletrostático; a distância entre os fios de aterramento para proteção contra raios e os fios de aterramento eletrostático nas estações de gás liquefeito deve ser superior a 3 m. Para evitar a acumulação de eletricidade estática nos reservatórios sob pressão e em seus acessórios, é feita uma conexão com o chão na parte inferior do reservatório. Essa conexão é feita por meio de fios, e a resistência entre ela e o chão não deve ser maior que 10Ω. Para evitar que a resistência aumente devido à oxidação, o chão de conexão é geralmente feito de aço inoxidável. O “Regulamento de Gestão da Prevenção e Redução de Danos causados por Relâmpagos” estipula que aqueles que se recusarem a instalar dispositivos de proteção contra relâmpagos podem ser multados em até (B). A. 10 mil yuanes B. 30 mil yuanes C. 50 mil yuanes D. 100 mil yuanes
O meio é nitrogênio. Se a base de instalação do equipamento ficar em um local “elevado”, ou se houver tempestades frequentes na região, é necessário considerar a instalação de parafusos de proteção contra raios. Caso contrário, não há necessidade disso
A proteção contra raios não é algo que pode ser decidido à vontade de uma pessoa; ela deve estar em conformidade com os requisitos de aterramento eletrostático, atendendo às normas GB 50160 para projetos de segurança contra incêndios em indústrias petroquímicas, bem como às normas GB50650 para projetos de proteção contra raios
Deve-se realizar a conexão à terra, a fim de dissipar a eletricidade estática gerada pelo fluxo do líquido dentro do tanque